小弟最近在设计DYSON工厂的空调,这个工厂是他们生产,组装流水线,主要生产和组装吸尘器,干手机,电扇的外壳和电动机,他们提供了每条生产线的电的资料:比如145KVA;120KVA等等。请问如何从这些资料估算出这些流水线的热负荷呢?我查过BAIDU,KVA是千伏安145KVA=145KW的视在功率,分成有功功率和无功功率,比列大约为85%和15%,但是究竟多少转化成热负荷。希望能有高手帮忙解答。谢谢!
小弟最近在设计DYSON工厂的空调,这个工厂是他们生产,组装流水线,主要生产和组装吸尘器,干手机,电扇的外壳和电动机,他们提供了每条生产线的电的资料:比如145KVA;120KVA等等。请问如何从这些资料估算出这些流水线的热负荷呢?
我查过BAIDU,KVA是千伏安145KVA=145KW的视在功率,分成有功功率和无功功率,比列大约为85%和15%,但是究竟多少转化成热负荷。希望能有高手帮忙解答。谢谢!
附上流水线平面图一张,虽然有保密之说,但是因为是国外的工,所以问题不大啦。
[
本帖最后由 lfr1818 于 2011-12-12 10:16 编辑 ]
2楼
楼主您 好:
我大概看了你的情况,我们需要知识二个知识
一、空调的制冷量与制热量
空调制闪量与制热量是不一样的概念,正常情况下只会考虑制冷的情况,这个要看工厂的需要,制冷量与制热量只是对空调的配置时用,且有标准计算
二、空调耗电量(电容),这个是要好好考虑的,整个空调系统在全运转情况下需要多少伏的电量,目前不知道空调配置,所以不好说,把所有空调需要的电量相加,这可算出需要多少电容
希望对你有帮忙,可以到
http://www.amamt.com找我
回复
3楼
谢谢你的回复,因为是在新加坡,所以只有制冷。
我现在是要给他们设计空调系统,在选型机器。所以对于空调制冷量选择现在还定不下来,如何可以快速估计出来他们机器发热量呢?
回复
4楼
看电机是否跟生产设备放在一起了,放在一起就在整个功率,没有放在一起就是有效功率了。
回复
5楼
学习中,谢谢理解
回复
6楼
对于电控柜的余热量,同求答案。电动机的余热觉得用无功功率乘以总功率。新人回答,欢迎指教
回复
7楼
电机和生产设备在一起,现在想知道的是发热量
没有这么大吧???
回复
8楼
没有這方面的經驗, 但是若没有設備的發熱量, 很難估算室內的熱量.
回复
9楼
就是,条件好像不充足
回复
10楼
条件充足就不会来这边发帖询问啦。
客户也提不出设备发热量。唉郁闷了
回复