急:有关风冷涡旋式冷水机组(模块化)冬季制冷
ygf19817300
2006年08月23日 15:49:20
来自于热泵工程
只看楼主

我现在做一个项目,是山西一个硅晶片工厂,制冷机选用风冷涡旋式冷水机组(模块化),冷冻水(7/12)全年给工艺冷却水(15/20)供冷,工厂所在地区冬季平均温度在-7度左右,而通过和约克厂家的联系,风冷式冷水机组在环境温度低于15度时制冷性能无法满足工艺要求的,但是由于工厂空间等条件约束,很难改成水冷制冷机。请问有哪位大哥大姐做过类似的项目,给一些建议和方案。(约克曾经做过这类项目,他们是拆除了机组内的保护器来实现的,但那个是个小机组。)

1156320052679.jpg

免费打赏
ygf19817300
2006年08月23日 15:50:25
2楼
冷冻水系统流程图:
回复
ygf19817300
2006年08月23日 15:51:38
3楼
冷冻水流程图
回复
dellvsibm
2006年08月24日 09:22:02
4楼
建议每台机组上加装一个温度开关,温度开关与室外冷凝风机电机连锁。对于R22、R410A等等,温度开关的温度选择要不同。此温度开关需要放置在冷凝盘管上,感受制冷时冷凝盘管的温度,以此温度来判断是否将室外风机断电。
一般来说可在高于-17度室外环境的情况下制冷。正巧我们公司的机器上可以选配此类开关,只不过我们是进口的。
国内你可以向alco公司咨询咨询吧,他们应该也有类似的。
回复
amonza1258
2006年08月26日 12:22:41
5楼
可在控制系统加变频器,防止冬季温度过低,可低频启动。曾经做过12/17度全年供冷却水,机组可在室外温度零下10度运行。项目地址在山东,是一日本电子厂。机组采用顿汉布什的风冷模块机组,厂家根据要求做了其他改造。机组出水温度可以设到你所要求的温度。
回复
amonza1258
2006年08月26日 12:28:06
6楼
我见过日本人做的类似该机型的工艺流程图,在系统里面多加了一套类似蓄冰池的装置,但没有搞清楚意图。当时看到的图纸全部是日文,老子本来就痛恨日本人,既不懂,也不齿于问,所以没有搞明白。
回复
dj715
2006年09月06日 00:30:05
7楼
同意楼上

回复
rachel11
2006年09月17日 23:01:09
8楼
约克有风冷活塞机组可加低温附件,实现环境温度零下17.5度.冬季制冷.
回复
zjaj118
2006年09月18日 23:38:53
9楼
小问题。可以轻松搞定,不就是加几个控制器吗?
最简单的:风扇加变频器。
还有加压力调节器的。
技术上不存在问题。
修改控制器逻辑也可达到要求。
解决方法多如牛毛。
回复
zjaj118
2006年09月18日 23:42:49
10楼
不过我建议冬天加闭式冷却塔。
可以节约一大笔的电费。一年可以省下设配投资费用。
节能又环保,何乐而不为呢?
回复
yfwgood
2006年09月21日 17:36:43
11楼
我曾做过一个项目,在沈阳地区冬季制冷
你可以考虑把主机设在室内或有采暖的地方,如果条件不允许,建议你采取措施建简易房把主机罩起来,冬季运行时保持室内一定温度,或采取收集一部分回风供室内温度,使室内保持启动温度,或设一台电暖气保持室内温度,即可运行。我们采取了上述两种措施,运行良好。使用的是清华同方风冷模块机