请问什么是进相运行?进相运行有什么作用?
barkla
barkla Lv.4
2006年08月23日 14:47:42
来自于电站工程
只看楼主

如题

如题
免费打赏
king-offen
2006年08月23日 16:44:30
2楼
发有功,吸收无功,作用是调节系统电压
回复
tian.heng
2006年08月29日 23:32:18
3楼
能详细一些吗?还是摸不着头脑.
回复
ymkmqv
2006年08月30日 09:37:20
4楼
搂主做的是大电厂吧?小电厂就不用考虑这些东西的!
进相就是过励磁的情况,主要是电网调节电压时用的,一般的发电机都不做进相运行.容易烧电机的,
回复
barkla
2006年09月01日 15:24:47
5楼
感谢ymkmqv兄,我是搞水电设计的,进设计院没多久,进相运行是调节电压及系统无功的,但是就是不知道具体怎么怎么个运行法,
回复
tian.heng
2006年09月01日 19:23:51
6楼
一般启动试验时过励磁做百分之多少,试验时间?
回复
shuiqingqing
2006年09月02日 01:35:00
7楼
现在的发电机都有进相运行的能力,在电网中电压主要由无功的平衡决定的,当整个电网容性无功过盛时会引起母线端电压过高从而造成危害,所以发电机此时应进相运行以吸收容性无功平衡电压。
回复
threego
2006年11月02日 18:39:58
8楼
从电网吸收无功可以有效降低电网电压, 因此各调度单位均会规定每个电厂都应做进相试验, 且能按运行指令进相.
一般电厂在深夜轻负荷的时候总是要进相运行一下的.
正常的进相运行并不会对发电机带来不良的影响, 发电机在生产时已经考虑了进相运行的问题. 这个大家可以去查一下发电机的说明书的. 至于进相深度则受到几方面的影响, 需要做进相试验才能确定安全运行的进相深度.
另外, 一般来说50MW的水电机组和100MW以上的火电机组才需要做进相试验.

这个说起来比较多. 有空我可以考虑在论坛专门发贴说一下进相试验的问题.
回复
jstyxb
2006年11月03日 11:25:35
9楼


是欠励啊
回复
shlyf
2006年11月15日 21:34:25
10楼
进相就是有功为负,调节电压
回复
barkla
2008年01月14日 09:32:40
11楼
基本了解了 谢谢各位
回复

相关推荐