请教。多少KW以下电动机可以不加热继?
wind65
Lv.4
2006年08月22日 21:28:56
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如题。谢谢
如题。谢谢
免费打赏
littlesea
2006年08月22日 21:43:17
2楼
3kW
回复
大鼻山
2006年08月22日 21:44:34
3楼
GB50055-93第2.4.6条规定:运行中容易过载的电动机、启动或其启动条件困难而要求限制启动时间的电动机,应装设过载保护(注意:此时与功率大小无关)。额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设过载保护。
而过载保护器件宜采用热继电器或反时限过载脱扣器(或继电器)。
回复
zzljxl
2006年08月23日 09:41:41
4楼
学习
回复