集中供热民用住宅采暖的送回水最佳温度是多少?
edilaobai
edilaobai Lv.3
2006年08月22日 20:51:11
来自于采暖供热
只看楼主

集中供热民用住宅采暖的送回水最佳温度是多少?

集中供热民用住宅采暖的送回水最佳温度是多少?
免费打赏
背着房子找地皮
2006年08月23日 18:23:11
2楼
一般的标准工况当然是95-70啊,但是现在各地的供暖水温都在下降,比如使用地热采暖一般供水温度不超过60,供回水温差在10度左右啊
回复
xiaofengwork
2006年08月23日 19:59:10
3楼
何来的最佳温度?95/70是最经济,只要满足不超过95,卫生要求满足就可以,关键是室内温度合适
回复
fang_zhijun
2006年10月14日 01:42:51
4楼
我想,北京地区二次实际运行供水温度一般在最高75度左右,最低在45度左右。最大供回水温差在15度左右。当然,这不是绝对的,还要看小二次网流量、区建筑的保温情况。95/70是设计温度,实际运行中很少是这样的。
回复
matahare
2006年10月15日 10:24:22
5楼
95/70是设计温度,实际运行一般很少的.....
回复
sillyw
2006年10月15日 20:05:32
6楼
温度高则室内散热器片数降低,降低室内采暖系统造价,但会造成热力站换热器面积增大,且减小一次网循环流量,增加一次网运行费用。

应综合考虑
回复
luyuan1108
2006年10月16日 08:33:15
7楼


是的,所以一般设计的时候都要考虑系数
回复
chenyq51533
2006年10月16日 16:01:04
8楼
系统中管道全部采用钢管连接时:取Δt = 25℃;系统中管道有部分采用塑料管材连接时,取Δt = 20℃。
回复
chenyq51533
2006年10月16日 16:01:44
9楼
户内建筑面积大于或等于80m2时,宜采用低温地面辐射供暖方式。采用低温地面辐射供暖时,热水供水温度不宜超过55℃,供/回水设计温差不宜小于10℃。
回复
sp51086462
2006年10月16日 17:49:01
10楼


非常正确!
回复
hhhttx
2006年10月23日 15:42:06
11楼
同意3楼的说法
回复