同学在工地上遇到个难题:100多台水泵扬程都是50m,流量有35、50、80T/h三种规格,需要提升40m的高度。一种方案是每台水泵单独接管,这个方案可行就是水管太多,另一种方案就是小管汇集成D600的大管排出(水泵先抽到30m高再接D600,),不知道这种方法是否可行?
同学在工地上遇到个难题:100多台水泵扬程都是50m,流量有35、50、80T/h三种规格,需要提升40m的高度。一种方案是每台水泵单独接管,这个方案可行就是水管太多,另一种方案就是小管汇集成D600的大管排出(水泵先抽到30m高再接D600,),不知道这种方法是否可行?
2楼
恐怖,弄那么多水泵.相互干扰太大了.
回复
3楼
是消防用水泵吗?
回复
4楼
像小学生做数学题一样的,这么多并联在一起说不清什么工况了,还是各自单独工作或者几台分别并联吧。
回复
5楼
Make groups.
回复
6楼
晕,什么工程这么多泵??不能先统一集水后,再用大泵抽?搞不懂为啥要100台泵
回复
7楼
间距有多远?
回复
8楼
我想应该是可以的吧,
回复
9楼
修地铁抽地下水,结构不让设水池
回复
10楼
楼主真能搞噱头 哪有用这莫多泵的 换成大流量水泵不成莫 即使有特殊需要 也可以先打到水坑然后再用两台大泵抽出去 纯粹无中生有的想法 你是不是看了两本水泵并联就突发奇想阿
回复
11楼
现场没有地方设水池,结构也不让设,抽水点多是因为地下结构复杂等其他原因,要是用几太大泵就能完事谁愿意复杂化。
现场没有地方设水池,结构也不让设,抽水点多是因为地下结构复杂等其他原因,要是用几太大泵就能完事谁愿意复杂化。
回复