请教各位怎么理解高规中所讲的消火栓最大静水压,是指高位水箱产生的静水压还是加压泵停泵时产生的静水压,因为不同的理解会产生分区与不分区完全不同的结果。谢谢
请教各位怎么理解高规中所讲的消火栓最大静水压,是指高位水箱产生的静水压还是加压泵停泵时产生的静水压,因为不同的理解会产生分区与不分区完全不同的结果。谢谢
2楼
规定消火栓最大静水压的目的是使消防热员在用水枪时反作用力不能太大,从这点看应该是指其在工作时不超压。
如果高位水箱产生的静水压或水泵启动产生的静水压超压都不应该。
回复
3楼
楼上不正确,----在用水枪时反作用力不能太大,为动压,应用孔板;
回复
4楼
高规中所讲的消火栓最大静水压是指高位水箱产生的静水压
回复
5楼
这大概是楼上自己的理解吧,有何为据啊,我在广州地区这里的消防局都是按停泵时的静压来审图啊。
回复
6楼
不知道,请个位高手解释清一点