关于35kV线路出线问题。
coolbest
coolbest Lv.2
2006年08月22日 10:28:11
只看楼主

按规定35kV架空线需要全线架设避雷线,但又有规定35kV的绝缘水平低,站内出线构架与终端塔之间不允许拉避雷线,所以都要用24米以上独立避雷针来保护该段出线,觉得比较浪费。 不知道各位有什么成熟的经验,能在35kV架空出线的电站与终端塔之间段的达到防雷保护目的而不需专门用独立避雷针?

按规定35kV架空线需要全线架设避雷线,但又有规定35kV的绝缘水平低,站内出线构架与终端塔之间不允许拉避雷线,所以都要用24米以上独立避雷针来保护该段出线,觉得比较浪费。
不知道各位有什么成熟的经验,能在35kV架空出线的电站与终端塔之间段的达到防雷保护目的而不需专门用独立避雷针?
免费打赏
mdj_hy
2006年08月22日 11:59:00
2楼
在终端塔上加装避雷针,与站内的避雷针联合保护出线段。
回复
cao345
2006年08月22日 18:28:07
3楼
电力线路的防雷方式,应根据线路的电压等级、负荷性质、系统运行方式、当地原有线路的运行经验、雷电活动的强弱、地形地貌的特点、土壤电阻率的高低等条件,经过技术经济比较确定。 35千伏及以下的线路,一般不沿全线架设避雷线。3-35千伏线路,应尽量装设自动重合闸装置;厂区内的短线路,可按需要确定。
35千伏线路宜采取措施,减少雷击引起的多相短路和两相异点接地引起的断线事故;钢筋混凝土杆和铁塔,以及木杆线路中的铁横担,均宜接地,接地电阻不受限制,但多雷区不宜超过30欧。钢筋混凝土杆和铁塔应充分利用其自然接地作用,在土壤电阻率不超过100欧.米或有运行经验的地区,可不另设人工接地装置。
35千伏及以下的高压配电装置架构及变电所的房顶上不宜装设避雷针。但采用钢结构或钢筋混凝土结构等有屏蔽作用的建筑物的车间变电所,可不受此限制。在变压器的门型架构上,不得装设避雷针和避雷线。对35千伏配电装置,在土壤电阻率大于500欧·米的地区,避雷线应架设到线路终端杆塔为止。从线路终端杆塔到配电装置的一档线路的保护,可采用独立避雷针,也可在线路终端杆塔上装设避雷针。在土壤电阻率不大于500欧.米的地区,可将线路的避雷线引接到出线门型架构上,但应装设集中接地装置。
变电所的35千伏电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设阀型避雷器,其接地端应与电缆的金属外皮连接。对三芯电缆,末端的金属外皮应直接接地;对单芯电缆,应经接地器或保护间隙接地。如电缆长度不超过50米,或虽超过50米但经验算装设一组避雷器即能符合保护要求,可只在电缆首端或母线上装设一组阀型避雷器。如电缆长度超过50米,且断路器在雷季可能经常断路运行,应在电缆末端装设管型避雷器或保护间隙。
  连接电缆段的1公里架空线路应架设避雷线。
回复