谁能帮忙解释一下 为什么三相电流的和等于3倍的零序电流(iA+iB+iC=3i0) ??

谁能帮忙解释一下 为什么三相电流的和等于3倍的零序电流(iA+iB+iC=3i0) ??
免费打赏
suezhang
2006年08月22日 13:47:13
2楼
三言两语好像难以解释清楚,建议楼主去学《电路》吧,当然了,数学基础是必要的,需理解三角函数和向量的概念
回复
lazax
2006年08月22日 17:24:39
3楼
正、负序三相对称,相加为零;零序方向相同,当然是3I0罗。
回复
cao345
2006年08月22日 19:21:14
4楼
在电力故障的分析中,接地故障时流入继电器的电流为零序电流,即 iA+iB+iC=3i0
在正常运行时,理论状态是3楼所说的3i0=0(实际有一定的偏差,但往往忽略不计,近似为0
相间短路时,3i0存在一个不平衡电流,保护装置根据这一值来判断是否动作。
回复
zhwtaiji1
2006年08月26日 15:13:35
5楼
在电力系统中,发生单相接地时会有零序电流出现.当采用不平衡电流分析时,
正序电流和负序电流仍然符合三相平衡的原则,只有零序电流三相相同,且同时经过中性点流回大地,3kV 6kV 10kV 35kV和66kV为中性点不接地系统,换言之发生单相接地时,产生的零序电流较小,而楼主所说的IA+IB+IC=3I0应该主要指110kV以上的系统。说了半天,就是由于发生单相接地时,零序分量在各相上同向且通过中性点流经大地,所以此时加在中性点的零序电流当然是三相的和了。
回复
h2oslyc
2006年08月27日 11:17:45
6楼
同意二楼的意见,这样的问题其实看书就好,没有什么多说的,数学山明白了,就明白了
回复
tian.heng
2006年08月29日 01:16:30
7楼
是向量和,也是公式,就像1+1=2,零序电流的定义就这么定的
对称负荷上流过的正弦交流电3I0=0
回复
gdslrq220
2006年08月30日 10:38:13
8楼
5楼说得好..特别是最后一句话
回复
田园居士
2006年09月08日 14:35:31
9楼
对称分量
回复
zcliang_007
2009年06月04日 14:24:37
10楼
7楼的图很直观,向量和。。。
回复
likewind
2009年06月04日 19:51:40
11楼
这种问题就不要发贴来问了............................................................
连这个都要问,在这里还有什么好混的......................................
好好看书,把电工最基本的东西搞明白吧.................................
有点泼冷水,但是事实。