预作用喷水灭火系统与湿式喷水灭火系统能混用吗
daixq525
daixq525 Lv.3
2006年08月21日 21:08:03
只看楼主

有某高层,其中部分要用预作用喷水灭火系统,预作用喷水灭火系统与湿式喷水灭火系统能混用吗

有某高层,其中部分要用预作用喷水灭火系统,预作用喷水灭火系统与湿式喷水灭火系统能混用吗
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月21日 21:54:56
2楼
可以考虑合用喷淋水泵,预作用报警阀可以考虑并联接入或是串联接入,如果串联接入湿式系统,喷头数需要计入湿式报警阀控制喷头总数。
回复
poedan
2006年08月23日 21:37:34
3楼
预作用喷水灭火系统是考虑水渍影响及环境要求(冬季温度较低的不采暖房间,易结冻)!
可以共用水泵,但是管道必须在报警阀前分开!
回复
waterking2000
2006年08月24日 21:40:54
4楼
可以的呀,
回复
qdao9911
2006年08月30日 10:20:54
5楼
共用水泵,在报警阀前分开。提醒,预作用只能安装上喷。不要设计下喷啊!!
回复