本话题所有图说由一丁绘制,转贴者请注明出处!现行规定,当hw≥450mm,需要设置侧向构造钢筋,那么这个hw是如何计算的呢,请看下面的图:
本话题所有图说由一丁绘制,转贴者请注明出处!
现行规定,当hw≥450mm,需要设置侧向构造钢筋,那么这个hw是如何计算的呢,请看下面的图:
22楼
抗扭箍筋与抗剪箍筋的比较
回复
23楼
基础梁是否设置侧向构造钢筋的界限高度之建议 1
回复
24楼
基础梁是否设置侧向构造钢筋的界限高度之 建议 2
回复
25楼
基础梁是否设置侧向构造钢筋的界限高度之 建议 3
回复
26楼
基础梁是否设置侧向构造钢筋的界限高度之 建议4
欢迎讨论,多提意见,转贴引用,请注明出处,谢谢!
回复
27楼
由于梁柱纵向钢筋保护层的不同,有梁柱纵向钢筋保护层二者的较大值加上柱纵向钢筋外直径,就成为梁柱外缘平齐的梁的外侧的保护层,如果柱保护层30mm,柱4大角选配园28肋纹钢筋,其外直径在31~321mm,这样,梁外侧的保护层厚度达到61~62mm,成为实际的大保护层。
在大保护层内宜设置钢筋网片:
回复
28楼
网片详图1 边柱网片
在网片就位之后,在上下各加设1根园5的钢筋,长度与网片相同,这2根钢筋应该与梁箍筋内角绑扎。
引用转贴,请注明出处。
回复
29楼
水平框架梁在一般荷载作用,弯矩大小的区域划分,各划分为3个区域,弯矩较大区域、弯矩较小区域和无弯矩区域:
回复
30楼
网片详图 2 角柱网片
在网片就位之后,在上下各加设1根园5的钢筋,长度与网片相同,这2根钢筋应该与梁箍筋内角绑扎。
引用转贴,请注明出处。
回复
31楼
国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)
第55页
有柱外侧配筋率>1.2%时梁端部构造
第56页
有梁上部配筋率>1.2%时梁端部构造
许多网友问我,柱外侧配筋率怎么计算?
梁上部配筋率怎么计算?
现将计算计算程序贴出,供有兴趣的网友正确使用国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)时参考。
回复