——非施工因素造成的若干瑕疵抓大放小抓质量,钢筋的根数千万不要搞错。至于纵向钢筋的沿高度排距,得实事求是,请看:

——非施工因素造成的若干瑕疵
抓大放小抓质量,钢筋的根数千万不要搞错。至于纵向钢筋的沿高度排距,得实事求是,请看:

1156157171645.jpg

免费打赏
tangcaijun
2006年08月21日 18:39:03
2楼
从上述解析可以看到,当板厚只有70~80mm时,板的钢筋你想不叫他们码在一起,也难,更不能训骂出力流汗的民工,4层钢筋码在一起是设计本省的缺失,不是施工不当所致。

再请看梁上部钢筋得排距解析:
回复
tangcaijun
2006年08月21日 18:43:06
3楼
如果你看到主梁上部得保护层在60mm左右,那就很好,如果硬要下什么监理通知单,愣要求施工单位整改,只能说明你不懂工程,缺乏起码的结构知识。再请看:
回复
tangcaijun
2006年08月21日 18:48:43
4楼
由于箍筋135度弯钩平直段10d的存在,当箍筋转圈设置,箍筋的下方就遏阻了第二排纵向钢筋向上提起的空间,第二排中间的纵向钢筋,更因为135度钩的存在,没有向上的可能性,因此,做得好的,上下二排钢筋之间的净距离在70mm左右,当采用园12肋纹钢筋做箍筋,这个距离将会更大。
再请看:
回复
tangcaijun
2006年08月21日 19:03:13
5楼
由于受箍筋成型之最小弯曲半径的影响按照箍筋内高成型的箍筋,当纵向钢筋直径小于箍筋成型可能的最小直径时,纵向钢筋到不了制定位置。如果园28外径的纵向钢筋尚能到位,园12的纵向钢筋就要脱开8mm,你去验收时,纵向钢筋宽度合适,高度就小了16~20mm;高度合适,宽度就少了16~20mm;甚至是两个方向均小了16~20mm。能不能放大箍筋尺寸呢?不能,放大了箍筋尺寸,箍筋只有12~15mm的保护层,放大了16~20mm,箍筋就要露筋!
再看:
回复
tangcaijun
2006年08月22日 12:58:22
6楼
梁宽度、纵向钢筋间距、135度箍筋钩的相互影响
回复
tangcaijun
2006年08月22日 13:00:19
7楼
箍筋为Φ12,梁宽度、纵向钢筋间距、135度箍筋钩的相互影响就更大
回复
tangcaijun
2007年03月09日 19:01:33
8楼
如何当好施工员,在工作中应注意学习什么?
1、口勤、腿勤、眼勤、手勤!
2、三人行必有我师。
3、多接触一些新资料,以掌握新技术新工艺新方法新信息。
4、建立自已的威信,做到恩威并施。
5、初期应做到事必躬亲,后期可幕后指挥。

兔子的腿,婆婆的嘴

每天收工后认真巡场,对今天的安排进行检讨,若有缺憾,第二天弥补;
看看第二天需要的料,机是否已备,发现不足,通知补足;
收工前与监理、建设单位代表密合一下,改进不周。

会算、会管!
能跑、能说!

要全面开花,一人能当施工员外,还能当质量员,安全员,资料员,另外,要懂电脑,会操作各种办公设备,呵呵!

ssz wrote:
1。脸皮厚 2。嘴皮遛 3。六亲不认 4。假仁假义。
——好一本《建筑施工厚黑学》

清风拂尘 wrote:
老板来了,是,是,是
监理来了,对,对,对
甲方来了,好,好,好
都走了,呸,呸,呸
赫赫,


正是精辟之极,高度概括,妙妙妙。


必须能说会道(会骗甲方黑都说成白)
有施工现场协调能力
有一定的经验
其实我自己都还没有达到这种水平希望不要奸笑


要认真负责就要“免子的腿,婆婆的嘴”
要少被人骂就要“老板来了,是,是,是
监理来了,对,对,对
甲方来了,好,好,好
都走了,呸,呸,呸 ”
回复
tangcaijun
2007年03月09日 19:10:46
9楼

钻孔桩中,钢筋笼的安装措施


TeaTea :在钻孔桩中,钢筋笼的安放通常不能做垂直安放,伴随出现的问题是钢筋笼倾斜,混凝土保护层厚度不足。请问有什么好的方法嘛?

宇宙黑洞:在钢筋笼外每隔一段加焊一段竖钢

一丁2001-11-29 :关键是成孔的垂直度,如果桩孔是垂直的,钢筋笼一般不会倾斜。

因为钢筋笼圆周外每隔1500mm左右设置了混凝土轮子,可以而且只能沿着孔壁滚动。因此,如果桩孔是垂直的,钢筋笼就不可能发生倾斜。

混凝土滚轮厚度40~60mm,直径120~150mm,中孔直径20~30mm,穿轮园钢筋的直径10~12mm。


TeaTea wrote:re:一丁兄,我还没有见过在钻孔桩的钢筋笼上安装混凝土轮,设计院也没有这样的要求,在广州地区钢筋笼的安装和焊接过程一般使用得比较少。


一丁:这与设计无关,是施工中保证质量的一种措施。是在下与在上海专司钻孔灌注桩的江苏溧阳藉匠人一起琢磨出来的,混凝土滚轮的设置两头应密,中间可疏。


jojoliyi wrote: 一丁兄的做法我也没有见过,比较感兴趣哦,能够更详细的介绍一下吗?是每根钢筋都穿过一个轮子吗?要是能够有图片就更好了,自己画的示意图也好啊!:)


一丁:在圆周的外侧,用200~300mm的短钢筋,穿上滚轮后,短钢筋的两头焊在纵筋上,两头在同一截面焊上4个滚轮,中间截面焊上3个就可以了,沿高度的间距为1500mm~2000mm,吊起来之后,混凝土滚轮碰到成孔的侧壁,就会转动,下得利索,钢筋笼下端头的各单根纵向钢筋不会碰壁,因为四壁有钢筋笼外侧的4个滚轮与之转动!


2001-11-30 :在温州地区,本地的钻孔桩的钢筋笼安放一项都是采用安装混凝土轮这种方法保证的。
倒是多节的钢筋笼安放时,其间的钢筋焊接现场取样工作很难进行,本地钢筋笼一般有3~4节。


回复
tangcaijun
2007年03月09日 19:16:07
10楼
小房屋开裂问题
上海,有一些纵横两个方向尺度相差不太大别墅类房屋,房屋四大角的顶层楼板产生45度的裂缝。
我一套小别墅图纸,在北京盖了,又到中原盖,都没有问题,偏偏拿回上海给自己亲友盖,裂了。吃了二十多年工业与民用建筑抗震鉴定标准饭的我,终于轮到给自己亲友的别墅进行诊断了。碰壁,碰得很惨!尔后设计的,采取了若干措施,就不再有问题了。只是这个体会来得太痛!!
沿海地区要主要温度日较差对楼板的影响。特别是房屋顶层楼板!
不知大家有没有听说过,1960年代我国南方的某座城市有一座体育设施,在一个大夏天,上午和中午都是大太阳,下午突下骤雨,导致该场馆的瞬间倒塌。
回复
tangcaijun
2007年03月09日 19:32:47
11楼
楼梯建筑和结构的平面尺寸
tcj52


2001-11-24 00:30
--------------------------------------------------------------------------------
楼梯结构配图时,需对建筑尺寸进行调整

大多数施工图设计中,楼梯建筑和结构的平面尺寸都是相同的,施工中,在平台处相向饰面后,上下行踏步前缘线将错开两个饰面层的厚度,不在同一直线段上。施工单位在饰面前,要将已完成的结构进行敲凿整理,以保证符合建筑图的要求。如果在结构专业配图时楼梯平面尺寸按建筑完成面要求事先进行调整则可避免对已完成结构的敲凿整理。笔者在设计实践中总结出“上行放、下行收、宽度减”调整经验。如对普通水泥砂浆粉刷“上行放20mm、下行收20mm、梯段板宽度每边减20mm”,对石材饰面“上行放50mm、下行收50mm、梯段板宽度每边减50mm”,对面砖饰面“上行放40mm、下行收40mm、梯段板宽度每边减40mm”。注:此处上下行以平台为准,对高标准多跑楼梯,尤其应注意调准结构尺寸。

如果设计没有对建筑图进行“上行放、下行收、宽度减”,则营造师就要费心了!

这是本人在4月发在其他论坛上的帖子

回复