水冷机组压缩机耗电量的问题
zhuhaiming
zhuhaiming Lv.2
2006年08月21日 16:29:40
来自于中央空调
只看楼主

3台500冷吨的螺杆式冷水机组,欲计算其全年耗电量.已知道:全年每小时的负荷(热冷负荷)过程中遇到的问题:在部分冷负荷的情况下如何计算其制冷耗电量并联运行方式怎样才最科学合理若有好的idea或相关公司的样本参考,请指点..

3台500冷吨的螺杆式冷水机组,欲计算其全年耗电量.
已知道:全年每小时的负荷(热冷负荷)
过程中遇到的问题:在部分冷负荷的情况下如何计算其制冷耗电量
并联运行方式怎样才最科学合理
若有好的idea或相关公司的样本参考,请指点..
免费打赏
zhuhaiming
2006年08月21日 16:42:21
2楼
晕,我第一次发贴发到地暖去了,第二次在这里发没放错地方吧
怎么没人回啊?
回复
chenxinping123
2006年08月22日 14:23:54
3楼
耗电量=制冷量/能效比
并联运行的话就看能量调节和电气控制是怎样设计的了
回复
dj715
2006年09月05日 00:23:09
4楼
w=w*0.75*0.75
回复
loveky119
2006年09月13日 16:57:58
5楼
厂家样本上都有机组的制冷量与耗电量(也就是间接给出了能耗比),根据机组使用效率,一般取60-80%之间,不一定哦,看用在什么地方了。