做过喷淋房净化空调的请进
gu79187
gu79187 Lv.2
2006年08月21日 13:18:26
只看楼主

现在我要在14000-18000m3/h排风量的喷淋柜上方做一个静压箱,不知道应该如何确定静压箱的尺寸?经过高效的风速应该控制在多少?选择什么样的高效?麻烦知道的请回复一下,不慎感激!

现在我要在14000-18000m3/h排风量的喷淋柜上方做一个静压箱,不知道应该如何确定静压箱的尺寸?经过高效的风速应该控制在多少?选择什么样的高效?麻烦知道的请回复一下,不慎感激!
deathgod007
2006年08月21日 17:30:42
2楼
截面风速控制在2M/S左右就行了
高效要看你是用在什么级别的空调系统里面了,并且还要说明是装在哪个位置才行啊
回复
gu79187
2006年08月22日 15:26:27
3楼
是万级区域,位置就在离要净化的设备1-2m左右。