螺杆机高压报警,求教高手
wyx921247834
2011年12月07日 22:36:17
来自于制冷技术
只看楼主

风冷热泵螺杆机组制热状态下跳高压报警,是哪些地方引起的。求教高手

风冷热泵螺杆机组制热状态下跳高压报警,是哪些地方引起的。求教高手

2FF0640D-AD14-4738-8B88-E961D27A2271.jpg

免费打赏
liun930
2011年12月09日 19:49:20
2楼
化霜末冷凝压力瞬间变高 。估计是翅片脏或冷凝风扇启动延时了
回复
wushaohua7788
2011年12月12日 12:08:47
3楼
1是冷媒量多2是水里有空气3是高压管路有点堵
回复
chenzhangan100
2011年12月12日 17:53:12
4楼
风扇散热不好!还有就是通风不畅!以及过滤器有点堵的现象!这是我的经验望参考!
回复
jiazengxi
2011年12月14日 11:32:07
5楼
制热水温过高,回气压力太低。
回复
wybbyw
2012年02月16日 12:55:28
6楼
呵呵,查下是不是室内机散热不好啊
回复
zyh78921
2012年02月18日 22:12:01
7楼
请各位注意,楼主的问题是制热状态下得高压故障。制热状态下蒸发器是充当冷凝器的,此时如果高压的话跟翅片是没有关系的,楼主应该考虑的是蒸发器水管路是否脏堵等
回复
zyydp6315
2012年03月08日 13:38:33
8楼
估计是水流量太小了吧
回复
anjuary
2012年03月15日 19:28:37
9楼
蒸发器堵了洗下
回复
qq644191543
2012年03月15日 19:47:03
10楼
哥们,你那机组是不是长时间断国电了哈?
要修改下里面的参数的。
回复
sxj.19760819
2012年03月16日 17:31:20
11楼