求助:老年公寓的坡道设置
lcycxz
lcycxz Lv.3
2006年08月21日 10:31:44
来自于建筑构造
只看楼主

求助:老年公寓的坡道设置坡度要求,长度要求,宽度要求以及轮椅的尺寸

求助:老年公寓的坡道设置坡度要求,长度要求,宽度要求以及轮椅的尺寸
免费打赏
zolongzhao
2007年01月29日 17:16:48
2楼
按照无障碍设计规范的要求就可以了,不同的位置有不同的要求。宽度也是如此。
回复
lancejack
2007年01月30日 09:13:14
3楼
老年人建筑设计规范
JGJ 122-99
4.2 出入口
4.2.l 老年人居住建筑出人口,宜采取阳面开门。出人口内外应留有不小于1.50m×l.50m的轮椅回旋面积。
4.2.2 老年人居住建筑出人口造型设计,应标志鲜明,易于辨认。
4.2.3 老年人建筑出人口门前平台与室外地面高差不宜大于0.40m,并应采用缓坡台阶和坡道过渡。
4.2.4 缓坡台阶踏步踢面高不宜大于120mm,踏面宽不宜小于380mmm,坡道坡度不宜大于1/12。台阶与坡道两侧应设栏杆扶手。
4.2.5 当室内外高差较大设坡道有困难时,出人口前可设升降平台。
4.3 过厅和走道

4.3.l 老年人居住建筑过厅应具备轮椅、担架回旋条件,并应符合下列要求:
l 户室内门厅部位应具备设置更衣、换鞋用橱柜和椅凳的空间。
2 户室内面对走道的门与门、门与邻墙之间的距离,不应小于O.50m,应保证轮椅回旋和门扇开启空间。
3 户室内通过式走道净宽不应小于1.20m。

4.3.2 老年人公共建筑,通过式走道净宽不宜小于1.80m。

4.3.3 老年人出人经由的过厅、走道、房间不得设门坎,地面不宜有高差。

4.3.4 通过式走道两侧墙面0.90m和O.65m高处宜设φ40~50mm的圆杆横向扶手,扶手离墙表面间距40mm;走道两侧墙面下部应设0.35m高的护墙板。

4.4 楼梯、坡道和电梯

4.4.l 老年人居住建筑和老年人公共建筑,应设符合老年体能心态特征的缓坡楼梯。

4.4.2 老年人使用的楼梯间,其楼梯段净宽不得小于1.20m,不得采用扇形踏步,不得在平台区内设踏步。

4.4.3 缓坡楼梯踏步踏面宽度,居住建筑不应小于300mm,公共建筑不应小于320mm;踏面高度,居住建筑不应大于150mm,公共建筑不应大于130mm。踏面前缘宜设高度不大于3mm的异色防滑警示条,踏面前缘前凸不宜大于10mm。

4.4.4 不设电梯的三层及三层以下老年人建筑宜兼设坡道,坡道净宽不宜小于1.50m,坡道长度不宜大于12.00mm,坡度不宜大于1/12。坡道设计应符合现行行业标准《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》JGJ 50的有关规定。并应符合下列要求:
l 坡道转弯时应设休息平台,休息平台净深度不得小于1.50m。
2 在坡道的起点及终点,应留有深度不小于l.50m的轮椅缓冲地带。
3 坡道侧面凌空时,在栏杆下端宜设高度不小于50mm的安全档台。

4.4.5 楼梯与坡道两侧离地高0.90m和0.65m处应设连续的栏杆与扶手,沿墙一侧扶手应水平延伸。扶手设计应符合本规范第4.3.4条的规定。扶手宜选用优质木料或手感较好的其他材料制作。

4.4.6 设电梯的老年人建筑,电梯厅及轿厢尺度必须保证轮椅和急救担架进出方便,轿厢沿周边离地0.90m和0.65m高处设介助安全扶手。电梯速度宜选用慢速度,梯门宜采用慢关闭,并内装电视监控系统。


回复
lancejack
2007年01月30日 09:14:47
4楼
再补充一个数据:
急救担架尺寸应为
长度2.30m,宽度0.56m
回复
lancejack
2007年01月30日 09:41:00
5楼

不仅如此,还要按相关规范来做呦!!
回复
lcycxz
2007年04月24日 20:20:08
6楼
我打开的有一点晚了,但我还是要谢谢你们。
回复
zwbv70
2007年05月02日 09:19:23
7楼
希望大家提供建筑的QQ群,咱们高建筑的全部加入本人建立了一个群,希望大家参与,共同进步共同发财!!

34060738
回复
rain34351527
2009年09月23日 17:24:48
8楼
按规矩办事,按规范设计,嘎嘎。
回复
dft527
2009年09月23日 19:48:52
9楼
查规范:老年人居住建筑设计标准GB/T 50340-2003