一个比较低级的问题:单相接地故障与漏电的区别
punkbright
punkbright Lv.5
2011年12月07日 16:49:50
只看楼主

前几天在深入学习等电位联结,现在把漏电故障单相接地故障弄混淆了,请各位说说自己的观点,和见笑了!

前几天在深入学习等电位联结,现在把漏电故障单相接地故障弄混淆了,请各位说说自己的观点,和见笑了!
免费打赏
lingxuct
2011年12月07日 17:18:53
2楼
两者故障是一样的,只是故障的严重程度不同。

漏电保护是指线路对地绝缘受损,还没全部击穿,故障电流(远小于正常的工作电流)较小(短路保护不会动作)时的开关跳闸。

单相接地故障是一相线路对地击穿(绝缘破坏很严重),短路电流远大于正常的工作电流。
回复
tantoucaiwu
2011年12月07日 20:47:26
3楼
楼上的说的很好。我也学习了呀,新人。
回复
punkbright
2011年12月08日 09:07:53
4楼

感谢版主!能不能这样理解:漏电情况需要考虑对地电阻,单相接地只考虑中性点接地电阻,短路点电阻忽略不计?
回复
cnkaqi030
2011年12月08日 10:18:39
5楼
说的很好 学习中
回复
zyz8438
2011年12月08日 10:41:32
6楼
两者最大的区别就是对地电流的大小程度不同!

单相接地故障是一种故障,短路故障,对地电流很大。而漏电保护动作则不是一种故障状态,其对地电流相对很小。

单相接地保护更注重保护的是设备安全,漏电保护更注重的是人身安全!
回复
electricity
2014年07月31日 13:47:16
7楼
zyz8438 发表于 2011-12-8 10:41 两者最大的区别就是对地电流的大小程度不同!单相接地故障是一种故障,短路故障,对地电流很大。而漏电 …那我装了漏电保护,那单相接地肯定跳了?
回复
安宁
2014年08月03日 10:37:15
8楼
electricity 发表于 2014-7-31 13:47 那我装了漏电保护,那单相接地肯定跳了?都短路了,能不跳吗?
回复
lock010203
2014年08月03日 13:15:47
9楼
接地故障电流远超漏电电流设定值,必然会跳
回复
wangyu7645
2017年06月27日 14:00:05
10楼
ccc___ 发表于 2011-12-7 17:18 两者故障是一样的,只是故障的严重程度不同。漏电保护是指线路对地绝缘受损,还没全部击穿,故障电流( …您好!我想问下,如果一个断路器既有漏电保护功能,又有接地故障保护功能,那么这种情况下是不是有重复呢?因为我认为他们就是动作电流的阈值不一样。
回复
wangyu7645
2017年06月27日 14:00:14
11楼
ccc___ 发表于 2011-12-7 17:18 两者故障是一样的,只是故障的严重程度不同。漏电保护是指线路对地绝缘受损,还没全部击穿,故障电流( …您好!我想问下,如果一个断路器既有漏电保护功能,又有接地故障保护功能,那么这种情况下是不是有重复呢?因为我认为他们就是动作电流的阈值不一样。