100*10的铜排在35度时候的载流量是多少?平放和竖放有什么区别?35平方的电缆载流量为多少?
100*10的铜排在35度时候的载流量是多少?平放和竖放有什么区别?35平方的电缆载流量为多少?
2楼
我的部分意见:1.首先铜排放置空间位置分为开启式(无外壳罩),封闭式(放置在有外壳的空间内),放置的空间不同载流量也不同,开启式电流大,封闭式电流小。2.铜排放置的方式分为平放和竖放,平放载流量小,但机械性能强(例如电动力时抗弯强),竖放载流量小,机械性能弱;3.温度不同需要修正,根据公式(网上很多找找)3.35平方的电缆载流量为多少(需根据你放置的位置和穿管的具体方式和数量等情况决定)
回复
3楼
100*10的排35度是载流量单片1982A,双片3298A。35要是YJV的话,空气中明敷157A,电缆桥架中125A。
回复
4楼
10厚的铜排系数是18.
按公式算出来不止喽
I=1.3 x 18 x 铜排的宽度100=2340A
我算错啦?求高手指点