六层建筑五个卫生间,设计图要求、在六层吊顶内、用水平横管将五个卫生间的污水管连在一起、采用一条气管出楼顶。水平横管长度25米;在此请教一下各位老师、横管的配制是否要有坡度?同其它管道交叉时下翻会不会造成气阻?

六层建筑五个卫生间,设计图要求、在六层吊顶内、用水平横管将五个卫生间的污水管连在一起、采用一条气管出楼顶。水平横管长度25米;在此请教一下各位老师、横管的配制是否要有坡度?同其它管道交叉时下翻会不会造成气阻?
免费打赏
f_jg2003
2006年08月20日 21:24:40
2楼
应该有坡度,否则管内湿空气形成的积水无法排除。
同其它管道交叉时下翻造成所阻的可能较小,但如果下翻后管内积水无法排除有可能造成通气管通气效果变差。
回复
guolisheng1234
2006年08月21日 08:14:59
3楼
谢谢指教。
回复
wfy-wang
2006年08月21日 18:50:38
4楼
通气总管的管经计算确定,应比立管大。
回复
fpx811213
2006年08月21日 20:17:37
5楼


这个根据规范,计算出来的好大,平时都没有直接按规范算
回复
guolisheng1234
2006年08月22日 10:06:34
6楼
规范没看到,图上要求DN100的污水管顶端连接改为DN150气管。不知是否够大。
回复
podal123
2006年08月22日 10:49:31
7楼
个人观点:通气管的管径不用那么大吧。
引用一下规范:
回复
guolisheng1234
2006年08月22日 16:37:23
8楼
非常感谢开花萝卜的帖子。
回复
果汁
2006年08月22日 17:55:05
9楼
从楼上的帖子可以看出,设计的时候好多水友都不看规范的。