前几天接了个活,加固设计,原设计砼C30,烟台质检站检测强度合格率7.5%,要求加固,还不能增大界面,晕死了,梁柱全超筋了,尤其一层柱,平均强度不到C15,烦死了,怎么办?有没有好主意,经济的办法
前几天接了个活,加固设计,原设计砼C30,烟台质检站检测强度合格率7.5%,要求加固,还不能增大界面,晕死了,梁柱全超筋了,尤其一层柱,平均强度不到C15,烦死了,怎么办?有没有好主意,经济的办法
2楼
希望大家能够探讨一下,随便说,怎么说都行!
现在的工程施工质量真是太差,要不作加固设计的就没饭吃了,谢谢这些施工单位
回复
3楼
还是推掉重来的好点。
这种质量太差了。晕
我的建议包钢,然后重新设计
回复
4楼
又不给加大截面,又要想从C15提高到C30
真是既想“马儿跑的快”,又想“马儿不吃草”
那以后做好了,把方案和大家交流交流
我个人觉得太难了,难于上青天
回复
5楼
还不能增大界面,这可能么?我认为,只能加大截面,当然,期待高手高招
回复
6楼
增加大截面,这种方法还是可行!
四川巴图公司 房屋、道路、桥梁、隧道等建筑构造加固补强.防水补漏施工(植筋.灌缝.粘钢板.粘碳纤维.锚喷混凝土等--欢迎登陆:www.btgc.cn)
欢迎进入中国建筑医生---BBS论坛!-----保建筑青春,护结构永固(中国建筑医生----工程结构加固改造,防水补漏,建筑装饰,园林规划设计----专业交流平台!www.btgc.cn/bbs)建筑加固QQ群:27567953
回复
7楼
增加加大截面,还是可行!
四川巴图公司 房屋、道路、桥梁、隧道等建筑构造加固补强.防水补漏施工(植筋.灌缝.粘钢板.粘碳纤维.锚喷混凝土等--欢迎登陆:www.btgc.cn)
欢迎进入中国建筑医生---BBS论坛!-----保建筑青春,护结构永固(中国建筑医生----工程结构加固改造,防水补漏,建筑装饰,园林规划设计----专业交流平台!www.btgc.cn/bbs)建筑加固QQ群:27567953
回复
8楼
用矩形钢管混凝土原理加固,不知道行不行?
我验算了,但它又不完全是矩形钢管混凝土,我不确定,所以加大了钢板用量
回复
9楼
造价太高了,总共建好了用五六十万,加固费用,可能要一百万,
一层柱共46根,C15以下的29根,C15~C20共17根(大部分为C16),就四根强度是C20以上的,(其中有一根是28.5)总体平均强度值约13.8
难呀!
回复
10楼
我把它转化成钢结构的计算了,还差不多,不过二层以上柱截面不合理250X550的柱子,设计人员也是晕了,这样的柱子对抗震有利吗?
回复
11楼
估计夹固了,也不舒服,心理总有个疙瘩。
还是推掉了重来。
回复