请教一下各位大师,景观照明采用三相TN-S系统配电合理吗?有人说采用TT系统,等等请大家赐教!谢谢!
请教一下各位大师,景观照明采用三相TN-S系统配电合理吗?
有人说采用TT系统,等等
请大家赐教!谢谢!
2楼
可以,
看看哪个更合适而已。
回复
3楼
谢了,怎么这么少人啊
回复
4楼
各地情况不尽相同,我处是采用TN-S系统加TT系统,即TN-S系统的PE线与每杆灯金属外壳连接外,另在灯基础下打入接地体与每杆灯金属外壳连接、作重复接地。此举是防止PE线断开后灯杆失去保护。
回复
5楼
景观照明一般以TT系统加漏电开关为好,因为景观照明小型灯具较多,且人员触摸较多,应以电气安全为重.供电的可靠性可适当降低.另外IEC标准要求采用TT系统,国内目前并无强制性标准.
回复
6楼
楼上的已详解了,也是目前最常用最常规的做法~~
回复
7楼
回复
8楼
比较赞成此说法.
回复
9楼
谢谢一下各位了,支持网站。。。:handshake
回复
10楼
TN-S系统加上TT系统的这个系统,有没有专门的名称?我在设计说明中好像没见过这样的说法。
回复