广东某工程,一栋信息枢纽楼,11层,约有30个防护区,如采用IG541(烟烙烬)灭火系统,并做到一备一用,一个组合分配系统是否可保护30防护区?
广东某工程,一栋信息枢纽楼,11层,约有30个防护区,如采用IG541(烟烙烬)灭火系统,并做到一备一用,一个组合分配系统是否可保护30防护区?
2楼
大家真的没看法吗?我想送分都送不出!唉。。
回复
3楼
IG541(烟烙烬)灭火系统是一种国内较新的灭火系统,但国外已经使用了10多年,我也曾经去过厂家的产品会,但自己设计到没有做过.其实你可以去找厂家,这方面的技术信息他们完全可以提供给你!
回复
4楼
虽然问题还没解决,我非常感谢你的意见!!
回复
5楼
你好,可用一个系统备用一个系统,150米内既可,广州65层的那个我就用了烟烙烬,但没备用,因为比较分散,超了150米(楼高250米)。
说个题外话,昨天你打电话的就是我呀,呵呵,不知道你想到没。邓总介绍的就是我,有空多交流。还有前段时间关于水池的问题应该也是你和邓总提的吧。
现在又有些新的气体出来了,有空多研究一下。
回复
6楼
非常感谢你魏教授的帮助,这个世界真是小啊!关于水池的问题不是我搞的,是一个同事搞的。邓总说你非常能干的,我以后会经常向你魏教授请教的!
回复
7楼
据我所知,一个组合系统不能保护30个防护区,应设三套系统
回复
8楼
谁能帮帮我:
请教,我在做一幢电力调度大楼,其中信息房,光纤机房,远动机房,资料室共约500平方米,甲方要求做气体灭火。请问用二氧化碳好还是IG541好。如何设?
回复
9楼
可以用1套系统。
To Tzswyy:若防护区内经常有人停留则不宜用二氧化碳.