采用芬顿工艺作为深度处理后,出现返色现象
yang286851913
2011年12月05日 16:41:14
来自于水处理
只看楼主

芬顿反应后出现返色现象 日前处理了个生物发酵生产氨基酸的废水,生化处理后采用芬顿工艺作为深度处理,出现返色现象,在PH4以下或在PH10以上都没有颜色,在PH6~9时出现颜色。谁能解释下

芬顿反应后出现返色现象
日前处理了个生物发酵生产氨基酸的废水,生化处理后采用芬顿工艺作为深度处理,出现返色现象,在PH4以下或在PH10以上都没有颜色,在PH6~9时出现颜色。谁能解释下
免费打赏
wb121990745
2011年12月08日 08:58:45
12楼
个人觉得你这个颜色一来跟你的铁离子有关,二来,涉及到一个电离平衡的问题吧。你们说呢~~~
回复
xb_0610
2011年12月08日 09:24:36
13楼
学习了下
回复
东七方
2011年12月08日 11:07:44
14楼
看水是红色的,底物没有及时清理跟三价Fe离子生成络合物了吧,你可以接着测一下及时转移和没有及时转移的上清液里面是否含有Fe的络合物,两者进行对比。
回复
luocan2004126
2011年12月09日 12:35:33
15楼

对,是黄色吧,铁系混凝剂的原因
回复
yang286851913
2011年12月10日 15:08:26
16楼
在PH4以下或PH10以上基本就是无色,并不是黄色,这也是我迷惑的地方。为了将铁离子沉淀完全,在沉淀区的PH值在11以上,再用硫酸回调到6~9,所以在这个过程中,出水中铁离子应该不会有较多残留。
回复
85529934
2011年12月12日 10:32:59
17楼
是不是还有显色因子没被氧化掉
回复
xxzk666
2011年12月14日 14:29:31
18楼
问题出在你在深度处理加药上,你用的是硫酸亚铁和双氧水吗,这样配比的药剂很容易出现反色情况,你的进水的水量和cod不稳定的话效果也是不稳定的,我们是做深度处理药剂的,感兴趣的话可以发个地址给我邮箱里 ,我给你寄些样品你试试,投放简单用量少,不会有反色现象,我们在不少厂家做过,而且我们给他们做得都不需要再通过那些大罐子直接加药混合沉淀就可以达标排放了。邮箱地址: gaofs168@163.com
回复
ning631834917
2014年11月17日 15:43:10
19楼
我化工废水,以前好清澈,现在出水也黄了。纳闷
回复
ning631834917
2014年11月19日 13:56:12
20楼
我也是这个原因,楼主怎么解决的啊
回复
ning631834917
2014年11月20日 12:09:14
21楼
楼主我也出现这个状况,你怎么解决的啊
回复

相关推荐

APP内打开