在净化工程项目完工一段时间后,洁净室内正压不能维持了,是什么原因造成的,又有什么措施可以改进呢?现分别分析如下: 原因一:排风量比原设计增加了。假如排风量>新风量,形成负压后,外面污染侵入。改进措施:减少排风量或增加新风量。 原因二:新风过滤器阻力升高了。此时即使洁净室送风量够,但新风不够,不能维持正压。改进措施:更换或请洗新风过滤器 原因三:高效和中效过滤器阻力升高。这造成了送风量不足的结果,新风也不足了,正压不能维持。改进措施:更换高中效过滤器
在
净化工程项目完工一段时间后,洁净室内正压不能维持了,是什么原因造成的,又有什么措施可以改进呢?现分别分析如下:
原因一:排风量比原设计增加了。假如排风量>新风量,形成负压后,外面污染侵入。改进措施:减少排风量或增加新风量。
原因二:新风过滤器阻力升高了。此时即使洁净室送风量够,但新风不够,不能维持正压。改进措施:更换或请洗新风过滤器
原因三:高效和中效过滤器阻力升高。这造成了送风量不足的结果,新风也不足了,正压不能维持。改进措施:更换高中效过滤器
原因四:在内壁上增加开口和缝隙。此时不论如何增加新风量终因漏泄过大,正压不能维持。改进措施:用空气幕遮挡开口。
2楼
1. 增加新风量。
2. 如拟。
3. 如拟。
4. 强化围护结构的气密性,加大新风量。
回复
3楼
楼上说的墙面有缝隙可用风幕机改进???真的吗??
回复
4楼
你纯搞设计的吧~~?你说理论对,但是在实际施工中极少发生。压差不能维持的原因绝大多数都是因为新风口处的滤网堵塞,定期清洗就可以了!再过一段时间可能就是初效中效过滤器的堵塞,也是需要清洗或者更换的,高效是最不容易堵塞的。
回复
5楼
定期清洗过滤网,还有就是定风量运行,定送风,新风量
回复
6楼
楼主想总结吧,不错的,谁来归纳下
回复
7楼
这种情况下一般是安装公司低价中标的结果,其实这问题比较我简单。
新的时候可以,用用不行了,一般是新风堵塞了,清洗一下就行了。
如有可能,增加一套新风压力自动控制,花个三四千就行了,就一个传感器,一个执行器,一个控制器就行了,如果你要好一点,还可以加个新风过滤报警装置,简单的很!
回复
8楼
新风堵有可能,初中效过滤器堵也有可能,因为工程刚完工,房间、管道和空调箱如果没清理好会造成风量下降的
回复