按照现行规范,板长向底筋过大是否合理?
入名非
入名非 Lv.8
2006年08月18日 13:02:34
只看楼主

一块7.9mX4.0m的钢筋混凝土板,板厚120,荷载7KN/m*m,软件算出来的结果竟然长向钢筋配了8@150,与短向一样。查找原因,原来是混凝土规范关于纵向受力筋最小配筋率的要求45fc/fy所导致的。因为此板近于单向板,长向的钢筋主要起构造作用,此时配这么多长向钢筋是不是太浪费?我觉得规范的那一条主要适用于梁,及单向板短向,此时套此规范是否合理?请高手指点,谢谢!

一块7.9mX4.0m的钢筋混凝土板,板厚120,荷载7KN/m*m,软件算出来的结果竟然长向钢筋配了8@150,与短向一样。查找原因,原来是混凝土规范关于纵向受力筋最小配筋率的要求45fc/fy所导致的。

因为此板近于单向板,长向的钢筋主要起构造作用,此时配这么多长向钢筋是不是太浪费?我觉得规范的那一条主要适用于梁,及单向板短向,此时套此规范是否合理?

请高手指点,谢谢!
免费打赏
yk-liujj
2006年08月18日 14:54:19
2楼
当板长宽比大于3 时可按单向板进行设计.
楼主提出的板仍是双向板.纵向配筋满足最小配筋率的要求是正确的.
如两向配筋相接近,可调短向配筋为10或12,间距适当调整.
回复
大林
2006年08月19日 21:47:16
3楼
此板长宽比<2应按双向板计算与构造.受力低于最小配筋率就是素混凝土啦!
回复
thinking_loudly
2006年08月20日 23:52:42
4楼
长跨/短跨<2,应按双向板设计。楼主说两个方向的钢筋一致,都是按最小配筋率控制,那么板厚为什么不取100,还要取120呢? 2楼说短向钢筋直径增大,间距调大的措施没有必要,两个方向钢筋用量并不改变,还不如一致,施工中钢筋加工、绑扎还要简捷一些。
回复
windhikee
2006年08月21日 10:06:20
5楼
我前不久也碰到过这个问题,长跨/短跨接近2,因为程序是按照双向板弹性算法配筋,长短向配筋都是按照最小配筋率控制。配筋放大系数我都是填1的,记得底筋计算结果也是8@150,问了师父,他建议短向适当增加配筋以构成安全储备,长向减少配筋改8@180。
回复
入名非
2006年11月10日 13:02:44
6楼
我同意5楼的意见,希望新的混凝土规范再出来的时候,能把这项说清楚些
回复
we.ige.sky
2006年11月10日 15:42:49
7楼
按规范做就是了啊,板的那点钢筋就不用省了啊,呵呵
回复
superugly
2008年08月21日 11:30:51
8楼
:) 我今天也在学板的配筋,用的是pmcad画结构图里的计算板配筋。
我仔细看了看了一下,我自己建了几个板的模型,得出以下结论:
1,pkpm是严格按照规范办事的,规范里说,长宽比大于2,且小于3的宜按双向板设计。这一点,pkpm采用了,所以只要长宽比小于3的都按双向板设计,这样对于每边都是受力筋了,既然是受力筋就得采用受力筋的最小配筋率,max(0.2,0.45ft/fy).
2,当长宽比大于3时,自动按单筋进行配筋,非受力边,自然按构造的最小配筋率配了,0.15.但是这受到你的配筋级配表的制约,按照max(0.15,你的级配表里的最小组)。
3,从另外一种角度,其实上面水的很对了,不要在楼板筋上做文章了,这点筋相对梁柱来说,那是很少了。楼板既是竖向的受力构件,又是水平的传力构件,地震力还得靠它们呢,别对它们苛刻了:Q 。
4,这是个人的愚见,希望起到抛砖引玉之效!!!
回复

相关推荐

APP内打开