设计计算问题
xiao0401
xiao0401 Lv.2
2006年08月18日 11:59:39
只看楼主

虽然我问的对你们来说不是问题,但请帮帮我,回答一下请问,我设计的是中危I级的喷淋系统.计算时(用面积法),我作用面积内计算出的流量不足20L/S正常吗?最后流量怎么确定?

虽然我问的对你们来说不是问题,但请帮帮我,回答一下
请问,我设计的是中危I级的喷淋系统.
计算时(用面积法),我作用面积内计算出的流量不足20L/S正常吗?最后流量怎么确定?
免费打赏
xiao0401
2006年08月18日 12:02:16
2楼
还是不管作用面积了,而一直算到流量足够20L/S用以确定水泵扬程?
请帮我解答一下,谢了
回复
ah-wangjun
2006年08月18日 12:18:08
3楼
只要你能够满足规范要求的喷水强度应该可以,轻危险级可能会小于20,但是中危I级好像不应该。
建议:仔细检查一下你的计算,可能有错误,如果可能最好发上来,让大家帮你看看,比你自己看容易发现问题。
回复
xiao0401
2006年08月18日 14:08:58
4楼
好,谢谢
回复