求教高压电缆打压试验技术数据
liyinchuan
liyinchuan Lv.2
2006年08月18日 08:07:01
来自于电站工程
只看楼主

10KV电缆打压试验都那些技术数据求教,请各位前辈告知一下

10KV电缆打压试验都那些技术数据求教,请各位前辈告知一下
免费打赏
ycwyp2000
2006年09月03日 21:59:08
2楼
一般10kV电缆(单芯、三芯)打直流耐压电压等级为5倍额定电压。要求不严格的情况下打4倍也可以。

要求:试验持续时间为5min;三相不平衡系数(除塑料电缆外)不应该大于2;泄露电流小于20微安时不考虑不平衡系数。具体要求及电缆的规格型号参考《电气设备预防性试验规程》或者交接规程。
回复
tian.heng
2006年09月04日 00:47:40
3楼
有规程,网上找找,我这有份电子版的国标----<电气设备交接试验标准>GB 50150-91
我先简单说一下,现在10kV电缆一般多为交联聚乙烯(塑料)电缆.国标与楼上的有点区别
....一、测量绝缘电阻;( 测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层间和各线芯间的绝缘电阻。)
....二、直流耐压试验及泄漏电流测量;(额定8.7kV的打35kV,额定12的打48kV,每相15min),泄漏电流不做数值要求,只是用来判断电缆是否有缺限.
....三、检查电缆线路的相位;
....四、交流单芯电缆的护层绝缘试验标准,可按产品技术条件的规定进行。


回复
xwviln
2006年09月10日 18:32:27
4楼
很好
回复
yinlixin99
2007年03月31日 17:36:05
5楼
谢谢,我正需要50150电子版
回复
wutaixiong
2007年04月04日 09:04:50
6楼
主要技术指标和评价:
项目 试验目的 标准要求 实验结果 评注
1 工频耐压 45kV, 1min不闪络, 不击穿 45kV, 1min未闪络, 未击穿 通过
2 局部放电试验 13kV≤20pC 15kV, 1pC 通过
3 负荷循环试验, 3周期 5h加热时, 3h冷却, 加热时, 导体温度95℃ 在导体温度(90-95℃)下共经受3个循环 由以下测试评定
4 局部电压试验 13kV时放电量≤20pC 15kV时, 1pC 通过
5 冲击电压试验 105kV, 15min允许闪络一次, 但不计入总试验次数 105kV未闪络, 未击穿 通过
6 负极性直流电压试验 52kV, 15minb不闪络, 不击穿 52kV,15min未闪络, 未击穿 通过
7 4h工频电压试验 35kV,4h不闪络, 不击穿 35kV,4h未闪络, 未击穿 通过

值得注意的是,在一些外资企业里,耐压实验是交流按照1.8倍,直流是按照3倍测试。由于按照上述标准相当于破坏性实验,在实际施工中的耐压大部分是按照额定电压的3倍进行交流耐压实验的。
回复
jian686
2007年04月13日 16:17:11
7楼
现在还做直流吗?都是用交流谐振试验吧?
回复
hydropower168
2007年04月23日 14:57:25
8楼
是塑料电缆用交流试验,其他的还可以用直流.
回复
hhd89-1
2007年04月27日 17:14:30
9楼
真是一个不错的规范哪我已下载了.相信会用上的,谢谢这位朋友们的分享了.
回复
黑夜的宁静sky
2007年05月31日 09:28:45
10楼
不错的规程,急需!谢谢
回复
hongsam
2007年06月01日 23:36:18
11楼
做直流试验不是会对YJV电缆造成很大的绝缘伤害么?
回复

相关推荐

APP内打开