最近烦死了,住宅楼里有好几户的照明都因漏电跳闸,因是暗线,所以很头疼。又不能换线。请教各位同行是否有什么高招。
最近烦死了,住宅楼里有好几户的照明都因漏电跳闸,因是暗线,所以很头疼。又不能换线。请教各位同行是否有什么高招。
2楼
每户的漏电点很小是多处同时发生,除非是非专业电工胡乱施工。通常只要细心用兆欧表检查每个回路的绝缘,会查出故障回路,按规范施工的暗敷线路应该可以用替代方法更換导线(从一端用旧线牵引帶出新线),不规范的安装就难说了,只能重新敷设。另查N和PE是否装接错误,将PE误作N会引起漏电开关跳闸。漏电开关质量欠佳亦会引起漏电开关跳闸。
回复
3楼
重新布线算了,暗线很难查的,但是必须查清是不是真的漏电,是住宅楼用户同时跳,还是有时候这户跳有时候那户跳,是不是总的漏电开关出问题,
回复
5楼
不是总的跳,每户都单独有个漏电开关,
回复
6楼
暗线是能换的,前提是必须是导线穿管敷设.
回复