家里有一组暖气不热,请高手帮助解决,急!急!急!
rsj0905
rsj0905 Lv.2
2011年12月05日 09:57:19
来自于采暖供热
只看楼主

刚买的新房:用的是万家乐的暖气片。现在出现情况:家里的暖气片,有一组【卧室】的不热,进热水的管是热的,出水的管完全是冰的;找了万家乐的安装师傅,他进行了处理【单独只开这一组暖气,暖气片就热了,把其他组暖气片打开,这一组又变成原来的样子了——万家乐师傅说,暖气片没问题】。找了房屋建材商,外面的大管道进我们屋的是热的,并打开进水口进行了处理——建材商师傅说,热水进了你们屋,就是已经正常能供暖了,也没问题。我把家里的所有暖气片进行了放水,只要关掉其他暖气片,这一组暖气就可以正常供热。但是全部打开暖气片【关小开大都是一样的】,那一组就不热了。|||

2011年12月05日 10:11:43
2楼
检查其他几组散热器的回水管,把回水管很热的那组散热器的进水关小,如果效果不佳,而物业不肯调整加大你家的供暖来水流量,你考虑在你家的进户主管上安装一个管道泵,
回复
rsj0905
2011年12月05日 10:13:42
3楼
我都试了,把其他几组暖气片的进水管都开了一点点,那一组还是不行。进户主管上安装一个管道泵——这个物业不让安装吧。
回复
zcg917
2011年12月05日 14:52:36
4楼
自己估算下流量,选个合适的管道泵,泵前加个阀门,方便调节流量。
回复
jinxiao537
2011年12月05日 17:38:04
5楼
可能是流量不够,这与你房子暖气的安装位置等有关系
回复
zrx-102
2011年12月05日 21:11:36
6楼
供水管加大、回水管加大。如供、回水管是25的可改32的,条件是散热器安装时各连点无堵塞和缩颈以及散热器无堵塞。
回复
rsj0905
2011年12月05日 21:29:32
7楼
暖气是收房的时候就是固定位置的。还有其他办法吗?
回复
8lwhb
2011年12月06日 07:43:43
8楼
明显的水力不平衡问题,理论上上可以通过阀门调节。不知你的暖气是什么形式的系统,不热的一组在系统的什么位置,无法给你调节方案,上个图来。
回复
rsj0905
2011年12月06日 08:33:32
9楼
我是隔行如隔山啊,我也不知道是什么系统的暖气,是新楼,每家每户都是独立的,刷卡才能开通暖气,各家各户都有自己的暖气进水和出水,统一安装在楼道里。这里有燕郊的懂暖气的资深工程师吗??我想请去帮我看看,人工费可以商量!!!拜托各位了。如果认识的帮我介绍一个。
回复
dongruilin88
2011年12月06日 08:45:15
10楼
水力不平衡是一个原因,再者,如果采用的是塑料管热熔连接,检查一下热熔连接的接口处是堵了
回复
lijing011321
2011年12月06日 08:50:12
11楼
简单把你家的布置格局画个草图,并标上管道走向。我估计送往你家卧室的那根管道在最末端,水力不平衡。还有一种可能性,管道走的是丁字形。