关于偏心受压构件计算中的疑问1、混凝土偏心受压构件计算中计算出ξ>β1,即x>β1*h0,甚至x= h0,这意味着什么?如何解释?2、另外根据偏心受压构件的公式,可以推理出当ξ=β1时,远离N一侧的钢筋的应力整好为0,但是ξ=β1意味着混凝土全面受压,远离N一侧的钢筋的应力已应该是受压状态,与受力为0矛盾。[ 本帖最后由 xnfh 于 2011-12-6 08:52 编辑
1、混凝土偏心受压构件计算中计算出ξ>β1,即x>β1*h0,甚至x= h0,这意味着什么?如何解释?
2、另外根据偏心受压构件的公式,可以推理出当ξ=β1时,远离N一侧的钢筋的应力整好为0,但是ξ=β1意味着混凝土全面受压,远离N一侧的钢筋的应力已应该是受压状态,与受力为0矛盾。
[ 本帖最后由 xnfh 于 2011-12-6 08:52 编辑 ]