喷头满足与梁的间距,梁下需增设喷头,这样就满足不了喷头间距小于2.4米.应以那条为主?为什么喷头间距不易小于2.4米?谢谢!
喷头满足与梁的间距,梁下需增设喷头,这样就满足不了喷头间距小于2.4米.应以那条为主?
为什么喷头间距不易小于2.4米?谢谢!
2楼
喷头间距不应小于2.4米是怕一只喷头喷水时,使邻近的喷头感应不到温度,无法动作,影响灭火。至于有梁的情况下,如何布置喷头,不知道。审查师也只时根据规范死套,找它们解决也不没用
回复
3楼
当小于2。4米时,中间加挡水板
回复
4楼
我们这里审查的认为凡是写进强规里的,宜也是应,因此规范说喷头间距宜为2.4米,也就成为应为2.4米.如果下于2.4米的话,就违反了强制性规范。
回复
5楼
建议看一下《消防技术与产品信息》里面有一篇关于梁与设置距离的讨论。
回复
6楼
宜-是指有条件的情况下一定要做到!我们这边审查是一般不应小于两米!
回复
7楼
1.水9601,请教:挡水板如何设置?本人未曾见识,请指点一二。
2.发帖人所说梁下增设喷头,应为补偿性喷头,既不计算流量,也不计入喷水强度,应不受2.4M限制
回复
8楼
我昨天去了一趟徐家汇的美罗大厦,顺便看了一下那里的喷头布置,我当时想不明白为什么两排喷头之间的间距怎么会这么小,目测也就1.8m左右。
回复
9楼
喷头间距小于2.4m,一方面是因一个喷头喷水会影响另一个喷头感温,另一方面是会造成喷水不均匀,我认为还是应执行,但如两个喷头中间有梁例外。
回复
10楼
喷头间距是否包括同排喷头间距和相邻两排的排距?
回复
11楼
喷头间距太小,1.计算出的系统流量会很大造成浪费;2.喷头喷水会冷却周边喷头,使其它喷头喷水时间推迟,达不到破灭初期火灾的效果(即喷头爆裂时火灾已扩大到该喷头保护范围外)。
确实需2.4m以下时,要加挡水板,也就是以前说的集热板,但其作用主要为挡水,原因是面积太小。
发帖人所说梁下增设喷头,应计算流量,但据何以申老先生说该部分规范将修改,已大大放宽,修改部分太长,懒得打了
回复