我公司RO系统,二十天前换了一批新的RO膜,是海德能的,当时运行出水电导率12左右,进水为超滤处理水,电导率535左右。RO系统分为两段,一段三根,共十八支八寸膜;二段两根,共十二支膜。都是串联,但二段进水是一段的浓水。现在出现一段和二段的进水压力同时上升,进水电导率没什么变化,出水为16-18,但一段三根出水电导率明显比原先增加了10-20,可二段两根却比原先下降了一半。请教各位为什么会出现这种现象,该如何解决?
97%的脱盐率都达不到,系统的配置有问题,你的系统回收率是多少?
回复
3楼
不好评估,要看了现场才知道!或者你把系统压力,产水量设计讲清楚点
回复
4楼
还有膜的型号!进水流量 一段产水电导和二段产水电导 都要讲清楚,按理论讲你这个3:2的系统应该是比较稳定的系统在保证预处理和加药的条件下回收率75%没什么问题
回复
5楼
系统进水流量为35M3/H左右,浓水10M3/H.膜是海德能ESPA八英寸膜。设计出水流量大于25M3/H,脱盐率大于等于98%,回收率大于等于75%,正常系统压力一段0.7MPA,二段0.6MPA,现在一段1.36 ,二段1.21,还在上升。
产水电导一段三根在12-14,二段两根在30-35(刚换时),现在一段在18-32,二段在15-18。
现在问题就出在二段的电导为何比一段还小,系统压力上升,这是不正常的。
回复
6楼
是不是密封有问题,一段的纯水部分进入浓水侧了。一段的部分浓水进入纯水侧了,所以一段的产水水质不好了,而由于一段的纯水部分进入浓水侧使得二段的产水水质好了。估计在膜壳中膜与膜联接的地方没有密封好,膜端连接件上的橡胶密封圈是不是安装的时候没有安装好,或许掉了。
回复
7楼
估计是一段RO出现了污堵,导致压力上升和水质恶化,二段还没有出现严重的污堵,由于压力升高导致二段产水量提高,出水水质得到了改善,运行多长时间了,该清洗了。
回复
8楼
不会吧,刚换的新膜,运行一个月还不到啊。是酸洗还是碱洗呢?
回复
9楼
你设计有问题!
回复
10楼
如果是污堵,则是生物污堵,清洗方式碱洗、酸洗、杀菌清洗,要分段清洗。
回复
11楼
这种问题我们遇到过
详细情况请来电:13892880075
回复