关于洁净室风压及FFU的几个疑问
g20041538
g20041538 Lv.3
2011年12月04日 22:45:45
只看楼主

因为小弟刚涉足洁净室这个领域 想请教各位前辈一点事 1.在MAU+FFU+DCC的设计中,MAU送风管风压在任意一层的出风风压大概多大合适?2.小弟最近工厂在节能,小弟考虑关闭部分没有开工楼层的FFU,仅保留MAU送风正压,不知道FFU全部关闭会不会对洁净室造成什么后续的不利影响?3.小弟工厂MAU设置为“一级加热+加湿+二级表冷+二级加热”的盘管排序,这样的排序会不会有什么温湿度工况容易造成异常?

因为小弟刚涉足洁净室这个领域 想请教各位前辈一点事

1.在MAU+FFU+DCC的设计中,MAU送风管风压在任意一层的出风风压大概多大合适?

2.小弟最近工厂在节能,小弟考虑关闭部分没有开工楼层的FFU,仅保留MAU送风正压,不知道FFU全部关闭会不会对洁净室造成什么后续的不利影响?

3.小弟工厂MAU设置为“一级加热+加湿+二级表冷+二级加热”的盘管排序,这样的排序会不会有什么温湿度工况容易造成异常?

希望各位前辈能给点意见,小弟感激不尽啊........
免费打赏
afreer2008
2011年12月05日 13:48:32
2楼
只开MAU,回风会逆流,如果不经过高效,对房间洁净度有影响。如果长时间不用,房间内没什么设备应该可以这样做。
回复
afa0818
2011年12月05日 15:25:20
3楼
不生产了,就关闭他呗
回复
g20041538
2011年12月05日 21:28:57
4楼
天马威的朋友曾经告诉我啥状况FFU都别关,害我一直无比纳闷,区域不生产我干啥不能关
回复
haoluwo
2011年12月06日 10:31:52
5楼
净化设备还真的没做过,学习一下
回复
shrich361
2011年12月06日 11:46:44
6楼
FFU关闭后,再次开启要自净48小时.
回复
highair2006
2011年12月06日 14:58:22
7楼
1. 若MAU出风口位于FFU的吸风测,属于相对负压区,出风口风压只要大于 3 mm-Aq即可;若MAU出风口位于FFU的出风测,属于相对正压区,则出风口风压须大于该空间正压值+ 3 mm-Aq。
2. FFU可以关闭,以节省用电费用;但在下次启用前,必需先进行洁净室全面性清洁工作,及洁净室复原工作。上述两者的费用取其低者为之,例如:若只停个一两天,就让FFU继续运转,因为运转电费远低于洁净室恢复运转的费用。
3. 所列排序为MAU恒温恒湿常用的排列,只要容量能匹配、控制系统运作正常,温湿度控制应不会有问题。若温湿度的要求比较精密者,加热、加湿及表冷段请使用比例式(或PID)控制。
回复
zjcczj
2011年12月06日 16:24:46
8楼
1.在MAU+FFU+DCC的设计中,MAU送风管风压在任意一层的出风风压大概多大合适?
疑问,MAU+FFU+DDC,靠什么来保持室内的温湿度的,如果是MAU单独起处理新风的作用,房间里的热湿负荷怎么解决的。是靠MAU吗(MAU不但处理新风,还负责室内的冷负荷?)
风压的问题,没研究过。只是我考虑过,因为FFU是自带风机的,本身FFU送风有一定压头,装有FFU的车间如果不开启MAU的话,室内外肯定是有压差的,压差多少,没试验过。楼主有机会可以试验下。楼主说的任意一层是指在FFU工作区域内即洁净生产车间内还是指静压层内呢?FFU抽取静压层内的风,静压层会相对室外是负压么?如果需要保持静压层的正压,那真的不知道该多大压头才好了。

第2个问题:2.小弟最近工厂在节能,小弟考虑关闭部分没有开工楼层的FFU,仅保留MAU送风正压,不知道FFU全部关闭会不会对洁净室造成什么后续的不利影响?
有没有影响,最直接的就是动手试下,把FFU关了,MAU开着,测压差。
MAU送风在室内的话,可以保持正压,送风在静压层的话,能不能通过回风夹道和洁净室内相通也有正压???楼主测下吧,测好了说声,谢谢!
这个问题楼上说得有很道理

第3个问题:小弟工厂MAU设置为“一级加热+加湿+二级表冷+二级加热”的盘管排序,这样的排序会不会有什么温湿度工况容易造成异常?
冬季,一级加热+加湿+二级加热。夏季的话二级表冷+二级加热,加湿放在表冷前,感觉怪怪的,如果湿度不够,要加湿怎么办,楼主,会有这样的情况发生不?除湿是靠表冷的冷凝除湿,前面加湿,后面除湿,怪怪的。这是理论上的,实际上运行时是否是夏季只开启2级的表冷和加热,而湿度一般都在可接受的范围呢?楼上7楼的说是MAU恒温恒湿常用的排列。能否解释下?谢谢
回复
zhyu27
2011年12月07日 10:04:10
9楼
mau如果在吸风侧,压力也不用太大,主要考虑几点,能维持室内正压的新风量,洁净室要求的风量
ffu关了洁净度肯定不够,因为洁净室主要是依靠ffu维持洁净等级,最好不要关,重开还要很长时间。
回复
liuyo5678
2011年12月07日 21:54:07
10楼
洁净室的温度由DCC控制,MAU送新风,控制了送风露点,即温、湿度分开控制。
MAU送风在下技术夹层或回风夹道,关闭所有FFU,气流方向应该乱了(肯定不是单向垂直层流)
回复
zhangyingnl
2011年12月08日 10:15:37
11楼
关于楼主的第三个问题 我没搞懂 期望各位前辈再次讲解啊
回复

相关推荐

APP内打开