有六个灯柱,我每个灯柱准备放一个400W的金卤灯。请教:1、这六个灯的回路控制应该怎么做?六个灯分别一个回路,六个回路吗?2、室外只有埋地了,用BV-3X4的线行不?3、配电箱应该怎么放呢?附近没有值班室之类的地方,只有公共建筑,比如宿舍之类。
有六个灯柱,我每个灯柱准备放一个400W的金卤灯。
请教:
1、这六个灯的回路控制应该怎么做?六个灯分别一个回路,六个回路吗?
2、室外只有埋地了,用BV-3X4的线行不?
3、配电箱应该怎么放呢?附近没有值班室之类的地方,只有公共建筑,比如宿舍之类。
2楼
怎么没人回答的啊!!我也想知道!
回复
3楼
1、这六个灯的回路控制建议六个灯分别1个回路或3个回路,3相供电,降低频闪。
2、30米内单个灯配线建议BV2.5、30-100内建议BV4-BV6。
3、附近没有值班室之类的,配电箱应该尽量靠墙及能避雨的地方安装,或不阻碍打球的角落安装、取用加厚板材做的防水电箱、定时控制或安全电压控制。
回复
4楼
基本同意楼上意见,时控不太可行,不利于营业时操作
回复
5楼
用时控比较好控制
回复
7楼
我的意见:
(1)400W 的金卤灯,3相供电只怕不好找,而且篮球场,频闪不是主要问题。
(2)建议电缆选粗一点,因为这种照明线肯定是埋地穿管,不好维护。
回复
8楼
首先,室外灯具 按民规10.9.3 距离外墙20m的室外灯具,做TT系统。
如果19m,你就可以不做了,看楼主每个灯3*4,已经TT了。
近的话,3*2.5也行
埋地线要穿壁厚≥2mm的钢管
你看看宿舍楼里有没有管理室、收发室。配电箱放那最好。
没有的话,就挂在灯柱吧。
回复
9楼
很有道理啊 学习了啊
回复
10楼
导线用粗一点。的4-6 平方的把。。
回复
11楼
以上说的不错,二个回路即可。
楼主注意,1.室外埋地不能用导线,而用电缆。2.漏电保护不可少。
回复