是否每层设自喷?
gzh1982
Lv.3
2006年08月17日 15:49:45
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
一个17层,下面4层办公,上面是单元住宅,属于一类公建,下面4层肯定设自喷,上面的住宅钱室和楼梯间是否要自喷?下面4层办公的独立楼梯间是否也是防烟楼梯间?
一个17层,下面4层办公,上面是单元住宅,属于一类公建,下面4层肯定设自喷,
上面的住宅钱室和楼梯间是否要自喷?
下面4层办公的独立楼梯间是否也是防烟楼梯间?
免费打赏
水灾
2006年08月17日 18:13:51
2楼
各人对规范理解不同,按照我的理解住宅部分是不用设置的。主要分歧就是普通住宅在那一条条文的解释问题了。
假如要求做的话,前室和楼梯间(楼梯间门口平台位置设置一个喷头即可)按要求做就是了。
办公楼梯不是防烟楼梯。
回复
jinhui020222205
2006年08月18日 13:13:36
3楼
楼上住宅的公共部分应该设置。我们老师是这么说的!
回复
zzx1354
2006年08月18日 21:38:21
4楼
上面如果是高级住宅的话,那就得设喷淋啦
回复
myyufei
2006年08月24日 11:23:25
5楼
按高规看,建筑应该定义为一类综合楼,所以上面住宅的走廊、前室等公共空间都要设置喷淋系统。
回复