加固方案1. 根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行的结构分析验算表明,厂房的框架柱轴压比满足规范要求,框架柱、框架梁、楼板的配筋满足承载力的要求。2. 上部结构无明显因地基基础不均匀沉降引起的整体倾斜、裂缝、变形或其他不良现象,表明地基基础处于稳定状态,满足正常使用的安全要求。3. 三层新加柱与二层柱无可靠连接。综上,厂房的主体结构安全性不满足正常使用要求,须进行加固处理。
加固方案
1. 根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行的结构分析验算表明,厂房的框架柱轴压比满足规范要求,框架柱、框架梁、楼板的配筋满足承载力的要求。
2. 上部结构无明显因地基基础不均匀沉降引起的整体倾斜、裂缝、变形或其他不良现象,表明地基基础处于稳定状态,满足正常使用的安全要求。
3. 三层新加柱与二层柱无可靠连接。
综上,厂房的主体结构安全性不满足正常使用要求,须进行加固处理。
处理意见及建议:
1.对该建筑二层与三层柱的连接部位进行加固处理。
应进行修补处理。
加固方法:
1、对二、三层连接节点不符合要求的框架柱进行外包型钢处理,型钢大小为L80×6,缀板均采用钢板-50×4@250/350mm
[
本帖最后由 wrm116902178 于 2011-12-7 18:54 编辑 ]
42楼
如果上下柱子能使用等效截面角钢通过,且焊接牢固,对于抗震还是有帮助的。详:《砼结构加固设计规范》GB50367-2006 8.1-8.3 外粘型钢加固法
回复
43楼
2. 上部结构无明显因地基基础不均匀沉降引起的整体倾斜、裂缝、变形或其他不良现象,表明地基基础处于稳定状态,满足正常使用的安全要求。
___这个立论的证据不足。
这样加固后的建筑还是能用的。
回复
44楼
无图施工的结果??
回复
45楼
有没有梁的加固照片。
回复
46楼
肯定是为原设计的柱配筋不足,截面不够,通过外包型钢才进行加固的。
加固的目的是弥补设计。
绝对有用,而且作用很大,一旦地震,就更显出其作用了
回复
47楼
没怎么做过加固的,来学习下!
回复
48楼
有的,要是需要的话,留邮箱,给你发。
回复
49楼
好东西,辛苦楼主!
回复
50楼
赞同 我也做过一些工程的加固设计 自我感觉是自我安慰 因为原结构本身是一个静定超静定结构
后加的保护措施只有当原结构产生一定量的非正常位移时才能起到一定的作用 但是在这个数量级的位移下 后加部分能发挥多大的作用无法用先前的静定结构模型来衡量了 新老结构的协同作用也是较大问题,所以这样做的后果就是劳财伤命 性价比极低
回复
51楼
节点是最重要的,但没见得加固啊,好象也没办法加固
回复