“血淋淋”的加固现场
10win10
10win10 Lv.4
2011年12月02日 19:28:48
来自于工地图片
只看楼主

加固方案1. 根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行的结构分析验算表明,厂房的框架柱轴压比满足规范要求,框架柱、框架梁、楼板的配筋满足承载力的要求。2. 上部结构无明显因地基基础不均匀沉降引起的整体倾斜、裂缝、变形或其他不良现象,表明地基基础处于稳定状态,满足正常使用的安全要求。3. 三层新加柱与二层柱无可靠连接。综上,厂房的主体结构安全性不满足正常使用要求,须进行加固处理。

UT_R{IUU4LUA984TVCQWEMO.jpg

0KUXL$354WYK_1U02~O1H9L.jpg


014.jpg

未命名4.jpg

AARXSBTQK5TK8LWA($F78%R.jpg

1111111.jpg

加固方案

1. 根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行的结构分析验算表明,厂房的框架柱轴压比满足规范要求,框架柱、框架梁、楼板的配筋满足承载力的要求。
2. 上部结构无明显因地基基础不均匀沉降引起的整体倾斜、裂缝、变形或其他不良现象,表明地基基础处于稳定状态,满足正常使用的安全要求。
3. 三层新加柱与二层柱无可靠连接。
综上,厂房的主体结构安全性不满足正常使用要求,须进行加固处理。
处理意见及建议:
1.对该建筑二层与三层柱的连接部位进行加固处理。

应进行修补处理。
加固方法:
1、对二、三层连接节点不符合要求的框架柱进行外包型钢处理,型钢大小为L80×6,缀板均采用钢板-50×4@250/350mm

[ 本帖最后由 wrm116902178 于 2011-12-7 18:54 编辑 ]

UT_R{IUU4LUA984TVCQWEMO.jpg


0KUXL$354WYK_1U02~O1H9L.jpg


014.jpg


1111111.jpg


未命名4.jpg


AARXSBTQK5TK8LWA($F78%R.jpg

免费打赏
10win10
2011年12月06日 11:12:02
42楼
如果上下柱子能使用等效截面角钢通过,且焊接牢固,对于抗震还是有帮助的。详:《砼结构加固设计规范》GB50367-2006 8.1-8.3 外粘型钢加固法
回复
glxfl
2011年12月06日 16:01:33
43楼
2. 上部结构无明显因地基基础不均匀沉降引起的整体倾斜、裂缝、变形或其他不良现象,表明地基基础处于稳定状态,满足正常使用的安全要求。
___这个立论的证据不足。
这样加固后的建筑还是能用的。
回复
非主流结构小师
2011年12月06日 18:31:54
44楼
无图施工的结果??
回复
yrxv
2011年12月06日 23:11:31
45楼
有没有梁的加固照片。
回复
tkjlbtbh
2011年12月07日 07:48:07
46楼
肯定是为原设计的柱配筋不足,截面不够,通过外包型钢才进行加固的。
加固的目的是弥补设计。
绝对有用,而且作用很大,一旦地震,就更显出其作用了
回复
julian609
2011年12月07日 08:56:06
47楼
没怎么做过加固的,来学习下!
回复
10win10
2011年12月07日 09:39:11
48楼


有的,要是需要的话,留邮箱,给你发。
回复
wuzhenbo1110
2011年12月07日 10:35:16
49楼
好东西,辛苦楼主!
回复
大胡兄弟
2011年12月07日 10:59:47
50楼
赞同 我也做过一些工程的加固设计 自我感觉是自我安慰 因为原结构本身是一个静定超静定结构
后加的保护措施只有当原结构产生一定量的非正常位移时才能起到一定的作用 但是在这个数量级的位移下 后加部分能发挥多大的作用无法用先前的静定结构模型来衡量了 新老结构的协同作用也是较大问题,所以这样做的后果就是劳财伤命 性价比极低
回复
wjl1971_163
2011年12月07日 11:34:52
51楼
节点是最重要的,但没见得加固啊,好象也没办法加固
回复

相关推荐