局部转换是否需要整层楼板加厚?
satwe@co163
2006年08月17日 09:24:26
只看楼主

一部分框支剪力墙结构,有大约1/4~1/3的部分为框支,原来打算整个2层楼板做成180厚,现老总提出,只需要在转换的部分楼板做180即可,其他的楼板按正常楼板厚度取值. 请问各位,这样做,是否对结构转换的刚度有影响? 这样做,是否可行?

一部分框支剪力墙结构,有大约1/4~1/3的部分为框支,原来打算整个2层楼板做成180厚,现老总提出,只需要在转换的部分楼板做180即可,其他的楼板按正常楼板厚度取值.
请问各位,这样做,是否对结构转换的刚度有影响?
这样做,是否可行?
免费打赏
scorpionsuper
2006年08月19日 19:31:08
2楼

可以这样做,但是不好
应力变化比较复杂!
回复
kmdjp
2006年08月20日 10:27:30
3楼
如仅加厚局部板厚的话,也可以加强相邻部位的梁断面,当然最好是正层楼面加厚最好。
回复
assssw
2006年08月20日 11:45:57
4楼
不好!
回复
xiaohou777
2006年08月21日 15:44:59
5楼
没必要为了那一点砼去冒这个险。加大板厚就是为了传递水平力,局部加大肯定是不好的
回复
yiyua
2006年08月22日 11:00:13
6楼
还是都作成180的好,对转换层整体的刚度也有影响!