2根导线幅向并绕不换位增加的负载损耗会是多少??
liuchi711
liuchi711 Lv.2
2006年08月17日 00:14:14
来自于电站工程
只看楼主

2根导线幅向并绕不换位增加的负载损耗会是多少???导线3*9,,,共48匝,2层,内径230,线电流144.3A 谢谢!!!

2根导线幅向并绕不换位增加的负载损耗会是多少???导线3*9,,,共48匝,2层,内径230,线电流144.3A 谢谢!!!
免费打赏
jian_72
2006年08月17日 09:48:29
2楼
导线换位的目的主要是使并绕的各导线长度一致,运行过程中能够平均分配电流,否则将会出现某根导线发热过高而引发事故,使得产品必须降容使用。

按楼主所提供数据计算,两根导线长度之差接近1m。不过,其负载损耗增加量相对很少,可以忽略。
回复
nlb
2006年08月17日 09:49:19
3楼
不光是损耗增加吧?不换位会使流过两根并联导线的电流不平衡的。
回复
liuchi711
2006年08月17日 16:03:07
4楼
2根导线长度差计算为48*3.45*3.14/1000m=1.039米????这样计算是否正确呢???
回复

相关推荐

APP内打开