注塑机配电遇到的问题
kjolen
kjolen Lv.2
2006年08月16日 23:46:01
只看楼主

一工程给一批24~36kW的注塑机配电,选用63A和80A四极漏电开关作为保护开关,但运行过趁过程中经常有跳闸的问题,请问各位同行究竟是什么原因呢?注塑机自带的保护空气开关是75A和100A的开关.

一工程给一批24~36kW的注塑机配电,选用63A和80A四极漏电开关作为保护开关,但运行过趁过程中经常有跳闸的问题,请问各位同行究竟是什么原因呢?注塑机自带的保护空气开关是75A和100A的开关.
免费打赏
21-y
2006年08月17日 08:32:12
2楼
不清楚你的问题是运行中什么情况下跳闸,是不是在注塑机的电机一开一关的时候跳闸?如果是的话可能是电动机在开关的瞬间产生的电磁信号刺击的原因。
回复
tnazxc
2006年08月17日 09:02:33
3楼

1、注塑机自带的保护空气开关是75A和100A,为什么前级反而选用小一级的63A和80A四极漏电开关?应选用D特性曲线的、即电机用的75A和100A漏电开关。
2、“运行过程中经常有跳闸的问题”应先查明;是否过载?泄漏电流过大?
3、若过载跳闸,In值应选大些的。若泄漏电流过大,选用I△n应>泄漏电流的开关。
回复
kjolen
2006年08月17日 10:46:38
4楼
谢谢!
现在尝试选用100A漏电开关替换.
回复
chmoon1976
2006年08月17日 11:04:52
5楼
为什么要用漏电保护开关呢?为什么会有泄漏电流呢?从配合的角度考虑,所配开关应大于75A(100A),24kW的设备,应属多台电机或其他负载组合而成的机组,看一下是否有单相负载,如果单相负载大的话,有可能会出现过载,即你的开关选小了。
回复
ccc678
2006年08月17日 11:20:02
6楼
上当了不是,注塑机的功率因数特底,电流就特大,不是漏电的原因.
回复
kjolen
2006年08月18日 12:04:09
7楼
我已经是算功率因数为0.6的了,听有的前辈说是我的开关质量不过关,承受的电流只有额定电流的70%左右,我们正在换开关调试。谢谢各位的解答。
回复
zsyndq
2006年12月30日 10:33:27
8楼
注塑机的容量确定应包括发热棒和电动机的额定容量之和