请教大家一个故障
dq_potato
dq_potato Lv.2
2011年12月01日 22:38:11
只看楼主

变压器正在运行,母联投运,但不带任何负荷,这时发现零排带电,用电笔测量母线三相电压,一切正常,都是220V,相见也是380V,可是当有负荷的时候在测母线三相电压发现,其中一相电压是600v,一相220v,还有一相350v,请教大家这是什么故障?

变压器正在运行,母联投运,但不带任何负荷,这时发现零排带电,用电笔测量母线三相电压,一切正常,都是220V,相见也是380V,可是当有负荷的时候在测母线三相电压发现,其中一相电压是600v,一相220v,还有一相350v,请教大家这是什么故障?
免费打赏
zyz8438
2011年12月03日 20:34:51
2楼
“当有负荷的时候在测母线三相电压发现,其中一相电压是600v,一相220v,还有一相350v”

是测量的对地电压,还是相线对N线之间的电压?相间的线电压测量了没有?是否正常?
回复

相关推荐