高层建筑给水管材选用的讨论
jiangpeng
jiangpeng Lv.3
2003年09月24日 08:52:36
只看楼主

高层建筑生活给水管材选用何种,钢衬塑复合管较贵,PP-R及ABS管强度是否够?

高层建筑生活给水管材选用何种,钢衬塑复合管较贵,PP-R及ABS管强度是否够?
免费打赏
zhangping1109
2003年10月02日 15:33:01
22楼
铝塑复合管可以用在分户支管上,注意冷、热水管选用正规厂家生产的耐高温要求不同的铝塑复合管。
回复
tufei-jh
2003年10月02日 16:47:55
23楼
为何要用复合管?
我曾经比较过薄壁铜管和钢衬塑管的价格。铜管管材较贵,钢衬塑管件较贵,综合价差不多,且钢衬塑管还要做防腐。
PP-R如果不是暗装最好不用,热胀冷缩太厉害,装不直。而且PP-R用打火机就点得着。
回复
taotaotao
2003年10月04日 02:29:30
24楼
给水干管和立管采用钢塑管,进户采用PP-R管。
回复
leepoint
2003年10月04日 09:20:23
25楼
泵房及到水箱部分采用钢塑管,室内给水采用PP-R管 这种管材可塑性强,25以下的最好是暗装。
回复
wkindyak
2003年10月04日 23:54:40
26楼
可以用PPR 和镀锌钢管
回复
86548445
2003年10月05日 08:40:08
27楼
整体来说,PP-R管材可以,但考虑到PP-R管材所能承受的压力,PP-R S2.5系列管最大公称压力为2.0MPa,使用系数为1.6,其实际工作压力为1.25MPa,但必须考虑到管材内径的变化。从整个系统来看,必须校核管道压力,只要大于管材所能承受的工作压力时,都不能使用该管材,所以不能以主干管和支管或其他部分来分!
回复
freebug
2003年10月05日 13:30:10
28楼
泵房及到水箱部分采用钢塑管,室内给水采用PP-R管
回复
xiananhui
2003年10月05日 15:58:55
29楼
可以采用PP-R管材,这种管材可塑性强,25以下的最好是暗装。注意选用大厂家的PP-R,现在PP-R已经做杂了,好多以前生产PVC的也在用以前的设备做PP-R,用的不是进口原料,质量实在是难以保证。
回复
purewater
2003年10月05日 20:21:58
30楼
我认为:向ppr这种管材的膨胀系数太大,不适合在高层建筑中采用,
回复
jdx98
2003年10月06日 13:29:49
31楼
有人说铜管好,但铜过量,伤肝脏。