12层住宅楼采暖供回水主管道是否加伸缩补偿装置
tsxw
tsxw Lv.2
2006年08月16日 11:45:20
只看楼主

12层住宅楼采暖供回水主管道是否加伸缩补偿装置,请多指教?

12层住宅楼采暖供回水主管道是否加伸缩补偿装置,请多指教?
免费打赏
wht.66
2006年08月17日 08:53:42
2楼
要加的!
回复
tsxw
2006年08月18日 13:59:25
3楼
请问在供回水主管上加什么样的伸缩补偿器最为合适又实用?请多多指教!
回复
zhengxufeng
2006年08月20日 09:59:09
4楼
内压式波纹补偿器(带套管),型号:0.6ZMNY50x16 X=30mm。管径:DN50,伸缩量X=30mm,工作压力0.6MPa。可以在三、九层楼板加固定支架,波纹补偿器位于九层楼板下,注意参考标准图籍和波纹补偿器样本。
回复
shangfeng_79
2006年08月20日 20:20:16
5楼
一般立管超过25米就要考虑加补偿器
回复
xiaomasd
2006年08月28日 11:36:57
6楼
要加的,补偿量的计算公式,补偿长度=0.012*管道总长*温差
回复
torlon
2007年01月07日 17:43:03
7楼
供水、回水主管都要加的,难道设计没有设计吗?