这里有一台速冻机氟利昂的,隧道单冻机,机器在降到低温过程中供液管路有强烈的撞击声,供液管都发颤,挺吓人的?供液电磁阀正常不知是什么原因?请各位指教,谢谢
这里有一台速冻机氟利昂的,隧道单冻机,机器在降到低温过程中供液管路有强烈的撞击声,供液管都发颤,挺吓人的?供液电磁阀正常不知是什么原因?请各位指教,谢谢
2楼
怎么会这样呀;;首先检查一下压缩机;运行情况;然后再看看管道的固定情况;;会好的
回复
3楼
检查下制冷剂够吗 压缩机咋的
回复
4楼
这是压差太大造成的,可以在供液管上加缓冲弯。
回复
5楼
若供液管道长得话需加设“膨胀弯”,估计是你的电磁阀开的太小,试试在开大点看是否还这样?
回复
6楼
学习了,路过

回复
7楼
两相状态冷媒的动力不稳定性导致,需要调节节流之后的管道压力降,可以试试加条毛细管或者较密的过滤器
回复
8楼
同意是系统的不稳定性造成的。
回复
9楼
液锤

液锤
回复
10楼
这条管道中有汽、液两种状态的制冷剂存在,引起压力不稳定。
回复
11楼
有强烈的撞击声,供液管都发颤,挺吓人的,愿闻其详
回复