氟利昂系统有强烈的撞击声?
liwei721010
2011年11月30日 22:27:44
只看楼主

这里有一台速冻机氟利昂的,隧道单冻机,机器在降到低温过程中供液管路有强烈的撞击声,供液管都发颤,挺吓人的?供液电磁阀正常不知是什么原因?请各位指教,谢谢

这里有一台速冻机氟利昂的,隧道单冻机,机器在降到低温过程中供液管路有强烈的撞击声,供液管都发颤,挺吓人的?供液电磁阀正常不知是什么原因?请各位指教,谢谢
免费打赏
co936201979
2011年12月01日 18:26:42
2楼
怎么会这样呀;;首先检查一下压缩机;运行情况;然后再看看管道的固定情况;;会好的
回复
rbl364085685
2011年12月01日 22:45:22
3楼
检查下制冷剂够吗 压缩机咋的
回复
jiazengxi
2011年12月01日 22:50:08
4楼
这是压差太大造成的,可以在供液管上加缓冲弯。
回复
guan_02
2011年12月02日 11:24:06
5楼
若供液管道长得话需加设“膨胀弯”,估计是你的电磁阀开的太小,试试在开大点看是否还这样?
回复
6529639
2011年12月03日 20:02:18
6楼
学习了,路过
回复
20974
2011年12月04日 21:57:11
7楼
两相状态冷媒的动力不稳定性导致,需要调节节流之后的管道压力降,可以试试加条毛细管或者较密的过滤器
回复
xyjin1986
2011年12月04日 22:34:33
8楼
同意是系统的不稳定性造成的。
回复
zhuly163
2011年12月04日 23:16:03
9楼
液锤 液锤
回复
zhangchling
2011年12月05日 20:06:01
10楼
这条管道中有汽、液两种状态的制冷剂存在,引起压力不稳定。
回复
喜羊羊
2011年12月07日 15:18:56
11楼
有强烈的撞击声,供液管都发颤,挺吓人的,愿闻其详
回复