有问题要请教大家,请大家帮忙
woshiwo9601
2003年09月22日 23:10:50
只看楼主

我是一个给排水的毕业生现在物业公司工作,公司现在存在的问题就是回收率太低,才40%不到,和供水公司结算的表一直比我公司的水表每个月多走几万方水,前几日我公司用超声波流量计测试的结果与我公司表基本吻合,相同的两块水表只是在安置的位置上不同。怎么会有这个大的差异呢?(1)供水公司的水表井中,在闸阀后装有一个过滤器,采用的水表是螺翼式速度水表,(2)水表前的直管段不够,没有达到表前10D的要求问:过滤器的安装和水表前直管段不够会造成这么大的误差吗?

我是一个给排水的毕业生现在物业公司工作,公司现在存在的问题就是回收率太低,才40%不到,和供水公司结算的表一直比我公司的水表每个月多走几万方水,前几日我公司用超声波流量计测试的结果与我公司表基本吻合,相同的两块水表只是在安置的位置上不同。怎么会有这个大的差异呢?
(1)供水公司的水表井中,在闸阀后装有一个过滤器,采用的水表是螺翼式速度水表,
(2)水表前的直管段不够,没有达到表前10D的要求
问:过滤器的安装和水表前直管段不够会造成这么大的误差吗?
(供水公司水表的读数大约是我公司表的读数的2.5倍)
还有什么因素可以造成这么大的误差呢??
请各位专家帮助~~
免费打赏
若愚
2003年09月22日 20:47:08
2楼
应该研究一下超声波和水表的工作方式是否相同
回复
liangfp
2003年09月23日 00:59:08
3楼
即使在闸阀后装有一个过滤器和水表前的直管段没有达到表前8--10D的要求,水量也不会有如此大的差距,自来水回收率低是物业的通病,但没有象你们的那么厉害。估计可能的原因是:1.两个水表间的管道漏水严重;2.两个水表间的管道上有其他接出;3.自来水的水表不准。
回复