我想请教高手一个问题,今天我们一个10kv/400v配电所进行带电调试,结果合上高压开关后,变压器正常,但是奇怪的是低压断路器并没有合闸,低压母排A相和N排居然带了220v电压。真是让人百思不得其解啊,求高手分析。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-1 21:39 编辑 ]

2011年12月01日 13:49:39
2楼
那要看配电盘的布线方式
回复
guanhongzhou0913
2011年12月01日 16:09:09
3楼
低压母排在断路器上断头,不管断路器分或合,都会带电的
回复
lingxuct
2011年12月01日 16:14:16
4楼
可以肯定,是二次窜过来的,主母排上有电,说明二次设计不合理或接线错误。
回复
feidankt66
2011年12月01日 16:35:27
5楼
应该是进线柜二次取样电源问题;可能是二次取自进线断路器上桩头,且取自三相那么如果零线开路或者三相其中有一相未接好,也会导致电压窜过来。仔细检查一下。
回复
wangjiafeng246
2011年12月01日 17:00:06
6楼
赞同楼上的观点
回复
fengche1915
2011年12月01日 17:03:01
7楼




人家说的母排肯定是指进线柜的那个断路器出线端的那个吧
回复
fengche1915
2011年12月01日 17:03:55
8楼
那个地方出了问题咯,断路器A相有没有短路啊
回复
youshangdemaizi
2011年12月01日 18:36:50
9楼
应该是二次回路的电,需再核实回路。
回复
ddk1970
2011年12月01日 18:42:13
10楼
同意地下室的分析。
回复
ddk1970
2011年12月01日 18:47:19
11楼
同意地下室的分析,很有道理。
回复