我刚刚入行还有好多不懂这两天看到一个办公楼空调这样配置1.主机2台麦克维尔WHS165.2单螺杆压缩机制冷量499000大卡,两个压缩机头1# 60KW 2# 75KW 制冷剂R22 额定冷冻水流量27.64L/S 额定冷却水流量33.75L/S2.冷冻泵3台 15KW 流量100 M3/H 扬程34M 冷却泵3台18.5KW 流量100 M3/H 扬程42M实际使用中用户为了省电人为只开1号冷冻机的2#机头,冷冻泵开1台,冷却泵开2台。

我刚刚入行还有好多不懂这两天看到一个办公楼空调这样配置
1.主机2台麦克维尔WHS165.2单螺杆压缩机制冷量499000大卡,两个压缩机头1# 60KW
2# 75KW 制冷剂R22 额定冷冻水流量27.64L/S 额定冷却水流量33.75L/S
2.冷冻泵3台 15KW 流量100 M3/H 扬程34M 冷却泵3台18.5KW 流量100 M3/H 扬程42M
实际使用中用户为了省电人为只开1号冷冻机的2#机头,冷冻泵开1台,冷却泵开2台。
主机冷冻水进出口温度 20.3度-12.2度,冷却水进出口温度 27度-29.6度,办公室感觉较热不舒适
问题: 1.冷冻水温差大是由于冷冻水流量不足还是主机制冷量不够
2.冷却水温差小是否由于主机只开了一台2#机头,
3.按这个冷冻水的流量和温差,建筑物所需制冷量为80万大卡对吗.这样的话主机
选型是否太小.
4.照目前这样使用,是否不正常,如果要提高舒适度,应该怎样开?
5.如果想做循环泵变频,水泵应该开几台,机头应该开几台,能不能节电?

静盼各位老师回答,非常感谢!!!!!!!!!!
免费打赏
zys0000
2006年08月15日 19:57:51
2楼
水泵的配置有问题。
回复
lh1103
2006年08月16日 10:02:34
3楼
按照主机额定冷冻水流量27.64L/S 应该就是100 m3/h 这样的话水泵应该是正好够用呀
回复
lh1103
2006年08月19日 16:37:25
4楼
自己顶一下
回复
xuefu_cui
2006年08月20日 14:15:48
5楼
1、该机制冷量不足。
2、因为冷却泵的水流量比额定流量大了一倍,因此冷却水温差正常。(可以只开一台实验一下,)
3、本机目前这种状态时的制冷量是80万大卡,建筑物的冷负荷还要大。
4、不正常,要机组在额定功率下运行节能,冷冻水要在7-12之间
回复
coolheating
2006年08月21日 10:19:39
6楼
冷冻水泵和冷却水泵的流量相同?
回复
chenxinping123
2006年08月21日 14:25:46
7楼
1 开了一台冷冻水泵水量足够 主机制冷量不够
2 冷却水温差过小是由于开了两太冷却水泵 (3太冷却水泵应该是两用一备)
3 我认为这样算没什么意义 没必要
4 开一台主机 一台冷冻水泵和一台冷却水泵
5 这个工程的水系统形式应该是一次泵变流量系统 如果选用变频泵的话 就要去掉压差旁通阀 也不要备用的水泵
两台冷冻的启停的由水温控制 前一种是由旁通管的流量来控制的
还有这冷却水泵有点问题 流量不够 扬程偏大
回复
lh1103
2006年08月30日 16:49:36
8楼
谢谢各位老师的回答
回复
农民不懂高压电
2006年08月31日 08:28:16
9楼
以下是引用lh1103在2006-08-15 16:53:11.0发表的内容:
实际使用中用户为了省电人为只开1号冷冻机的2#机头,冷冻泵开1台,冷却泵开2台。
主机冷冻水进出口温度 20.3度-12.2度,

按照你提供的主机冷冻水进出口温度20.3-12.2度,开一台100m^3/h的水泵来算,主机的制冷量岂不是810000大卡?
岂不是已经大于你主机的总制冷量了?
是不是测量数据有误?