老王请进!!
jianyh
jianyh Lv.7
2006年08月15日 16:14:41
只看楼主

我看了你的,昆山一办公楼图。有几个不明白的/?1。喷林和消火栓的稳压泵出水都是1L/S可以吗?2。室外一路进水,消防水池含室外消防用水,但没看到室外消火栓加压泵?3。消防管网还要设波纹管(伸缩)吗?4。比例式减压阀3:1,是阀前后的压力比吗?

我看了你的,昆山一办公楼图。有几个不明白的/?
1。喷林和消火栓的稳压泵出水都是1L/S可以吗?
2。室外一路进水,消防水池含室外消防用水,但没看到室外消火栓加压泵?
3。消防管网还要设波纹管(伸缩)吗?
4。比例式减压阀3:1,是阀前后的压力比吗?
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月15日 16:36:27
2楼
多谢指正:
1、应该是分别小于1L/S和5L/S的,但是标准图上都是1L/S,懒得改,别学我。
2、室外采用低压系统,两路水考虑一路市政,一路由消防水池供给(水池设消防车取水口)。
3、波纹管用来补偿管道伸缩,同时在变形缝处预防管道受力损坏。
4、是阀前后压力比。
回复
jianyh
2006年08月16日 08:14:23
3楼
谢谢!!以后有啥问题我就直接给你打电话发短信了!!

强烈介意,多多把你的图上传。

有个标准图,有疑问,可以有正确的解答!!
回复
jianyh
2006年08月16日 08:26:51
4楼
还有就是,我记的比例式减压阀是减动压的,用到给水中合适吗?
回复
saerka_rock
2006年08月16日 08:31:21
5楼
减压孔板是减动压的。减动压的用到给水中也合适啊。
回复
ah-wangjun
2006年08月16日 09:43:52
6楼


减压阀

常用的减压阀按结构形式分为薄膜式、弹簧式和活塞式三种,按作用形式分为:比例式和定压式。定压式减压阀中有一种既减动压,又减静压,且阀前压力可任其变化,而阀后压力可稳定在所需压力的减压稳压阀。消火栓给水系统当采用减压阀进行给水分区时,为满足规范中关于消火栓栓口的静、动压的要求,此时宜采用既能减动压又能减静压、且还具有稳压作用的可调式薄膜减压阀。
对于较大减压比如超过5:1场合,为了减轻每个阀的负担,减轻阀内气蚀和磨损,延长使用寿命,宜采用两个减压阀串联减压;对于流量变化较大的场合,宜采用双阀并联,这样可使每个减压阀处于合适的流量负载状态,避免噪音;薄膜式减压阀宜水平安装。对于并联使用的减压阀阀组,宜采用不同的口径,并正确设定不同的阀后压力,以使两个阀门根据流量由小到大(由正常到高峰)先后投入使用。

减压孔板

减压孔板相对于减压阀来说,系统比较简单,投资较少,管理方便。但减压孔板只能减动压,不能减静压,且下游的压力随上游压力和流量而变,不够稳定。另外,减压孔板容易堵塞。可以在水质较好和供水压力较稳定的情况下采用。
自动喷水灭火系统设计规范gb 50084—2005

作用上,孔板仅减动压,一般仅用于消火栓前或喷淋支管段,减压阀既减动压又减静压,很多超压的地方均可用.安装上,孔板仅为两法栏板中加一孔板,较易,而减压阀要配套阀.过滤器.压力表等.价格更差大了
回复
dickiew2002chang
2006年08月16日 13:44:54
7楼
老王真有学问!
看来搞设计就得“知其然,亦知其所以然!”