求助,防洪雨水方涵及水速问题!
dwinters
dwinters Lv.3
2011年11月29日 15:36:38
只看楼主

求助,雨水方涵消能及水速问题!现在在设计过程中遇到一个很棘手的问题。做一个市政工程的设计,其中该项目地块有一条大的排水冲沟,大概500米长,高差在30米左右。现在将两条冲沟里布置雨水方涵,尺寸为4mx3m,让雨水通过方涵顺利排往大海。现在存在一个问题,方涵里水流速度过大,然后就采取方涵消能措施。设置两个消力池,基本上能使流速在消能前降到15m/s,消能后达到5m/s。现在存在一个问题,监理不承认啊!说15m/s速度依然过大啊!这个问题已经纠结了两个月了!!对了,这个是国际工程,业主监理的权力挺大的,真心斗不过啊,虽然tm的他们也没有多少技术实力。关键是他们越是没有技术实力,越是难办!他们不懂,还尽瞎扯蛋!

求助,雨水方涵消能及水速问题!
现在在设计过程中遇到一个很棘手的问题。求助:1、关于雨水方涵,有没有规范对其流速进行明确的限制?如有的话,到底是哪个规范啊?
2、各位有方涵设计经验的,你们在设计过程中,怎么对待这个流速的啊?一般按照多大的进行计算的?



PS:在室外排水设计规范里倒是有流速的规定,但是,我们这个不能按照室外排水来计算阿,应该按照防洪工程阿。
免费打赏
runninglyj
2011年12月07日 10:58:47
2楼
按照多级跌水做水力计算,降低流速。
回复
jinhui7711
2011年12月07日 15:34:00
3楼
回复
yymyun
2011年12月08日 09:05:59
4楼
多级消能同时采用辅助消能工,关于流速查灌排规范有不冲的要求
回复
wei_dongwang
2011年12月08日 10:27:23
5楼
钢筋混凝土有不冲刷的流速要求,最好小于10米/秒。需要做多级台阶跌水。仅供参考。
回复
muruxuan
2011年12月08日 22:12:18
6楼
钢筋混凝土有不冲刷的流速要求,最好小于10米/秒。需要做多级台阶跌水。仅供参考。
回复