求救:海信日立VRV故障
xiemin168
xiemin168 Lv.2
2011年11月28日 20:43:19
来自于制冷技术
只看楼主

我们有一台日立RAS-560FS3Q一托五VRV空调,从压缩机回气管的铜纳子喇叭口处爆裂后,更换检查回气过滤网没有堵塞,系统检测低压很低,高压很高,变频风扇转速很慢,定速风机一直不停机。是什么原因造成,望高手指点

我们有一台日立RAS-560FS3Q一托五VRV空调,从压缩机回气管的铜纳子喇叭口处爆裂后,更换检查回气过滤网没有堵塞,系统检测低压很低,高压很高,变频风扇转速很慢,定速风机一直不停机。是什么原因造成,望高手指点
免费打赏
ren_3939
2011年12月07日 21:47:18
2楼
把内机电源关掉 重新上点 然后听一下电子膨胀阀哒哒的声音有没有 开机的时候手摸一下电子膨胀阀的前后感觉一下温差 判断一下阀体是否打开
回复

相关推荐