求助:这种建筑要不要做喷淋系统
zhyt0wy
zhyt0wy Lv.4
2011年11月28日 11:48:27
只看楼主

小弟做一工程,建筑条件图如下, 现在有两个问题急需解决,1.要不要做喷淋系统;其中单层面积大于1500M2,但是中间又被分开。 2.消火栓肯定是要上,但是一层的底商怎么做 希望能得到大家的帮助,先谢谢大家了

小弟做一工程,建筑条件图如下,
现在有两个问题急需解决,1.要不要做喷淋系统;其中单层面积大于1500M2,但是中间又被分开。
2.消火栓肯定是要上,但是一层的底商怎么做
希望能得到大家的帮助,先谢谢大家了

建筑.jpg

03f2548b6cc93b8d4cd0.rar
525 KB
立即下载
金——
2011年11月28日 12:10:18
2楼
给排水群144923551,可以到里面继续交流!!
回复
zhanxiansheng
2011年11月29日 10:57:49
3楼
如果是高层商住楼,那么要做,如果是多层,那就按照多规来
回复
w13641697599
2011年11月29日 13:09:55
5楼
如果在上海市郊附近的肯定要做喷淋的,不止喷淋要做,你中间的走道超过规范长度了,无法开窗所以就没自然排烟,搞不好连机械排烟都要设置。个人一点建议,最好把图纸打出来去消防支队咨询下,那样保险点。
回复
huangyuhuahainan
2011年11月29日 15:07:12
6楼
如果是商业网点就不用做喷淋!
回复
jie-0230
2011年11月29日 16:34:14
7楼
这个应该要上喷淋的
回复
w-jwei
2011年11月29日 20:01:15
8楼
1、你这个是多层综合楼了,喷淋肯定是要做了!!
2、一层的消火栓,一是如果是南方,可放在室外的墙上,保证每个商铺有两股水柱到达就行了,二是每个商铺放一个,互相借用,当然要当地消防部门认可,江苏是可以的,但山西要求每个商铺要做两个消火栓,有点态!!
回复
wlhc
2011年11月29日 22:29:31
9楼
这个有点模棱两可,审图不严可不上,审图严就得上,建议咨询当地消防部门
回复
wgf523
2011年11月30日 11:49:47
10楼
喷淋肯定要做
回复
ljsc2011
2011年12月01日 09:51:54
11楼
需要做喷淋
回复
renying1009
2011年12月05日 10:45:42
12楼
这种的最好还是咨询下当地消防部门
回复